变电站防雷设计规范有哪些?

| 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2018-09-23 22:01

      变电站防雷当然遵循行业标准,国标高于行业标准,但是行业标准是更严格于国标的。所以你只要遵循行标就可以了。
      手册上的那句话意思就是三根避雷针时,任意两个的防雷范围Bx都要大于0,这样3根避雷针的保护范围才有效。但这个应该是三根避雷针成品字形布置,如果在同一条直线上的三根避雷针,只要1和2,2和3组合,Bx大于零就可以了。
      上海龙凤花千坊 如果非要对应国家标准,《建 筑 物 防 雷 设 计 规 范》里,变电站应按二级防雷,你也可以计算建筑物年预计雷击次数N值,根据条文里的规定,确定防雷等级。

      0 评论

    • 2018-09-22 15:14

      防雷建筑很多情况看环境和如下计算:
      建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。
      2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:
      一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
      二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。
      三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
      第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:
      一、国家级重点文物保护的建筑物。
      二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。
      三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物。
      四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
      上海龙凤花千坊 五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

      0 评论

    • 2018-09-22 11:27

      简单说变电站防雷接地设计目的是实现安全的跨步电压和接触电压,实现短路电流入地和防雷接地时的安全接地值,其计算方法相关规范里都有,应收集的数据有许多,比如土壤电阻率、可建地网面积、短路电流计算等等等。
      检测变电站防雷接地主要是检测跨步电压、接触电压值、最重要的一点是检测接地电阻值是否达到规范要求值。
      变电站的防雷接地主要依据是DL621规范。
      希望能帮到你