中央空调通风管道设计方法是什么?
我来帮他解答
3条回答
2018-09-04 07:32
(1)按照规范要求,严格控制每种无法兰接头使用范围,如“s”、“c”形插条使用范围是矩形风管长边不大于630mm,立咬口不大于lOOmm。立咬口90度贴角宽度要和立咬口高度相一致,90度应准确,接口合口连接翻边时顺序逐件敲合,并背后垫以方铁,使翻边立面平整,90度线平直。
(2)严格按风管尺寸公差要求。如对口错位明显将使插条插偏:小口陷入大口内造成无法扣紧或接头歪斜、扭曲。插条不能明显偏斜,开口缝应在中间,不管插条还是管端咬口翻边应准确、压紧,以后连接接头才会整齐、贴紧。
(3)翻边四面管端要平齐在一个面上,小管可以一次用折方机机折出,翻边在整个延长线上应等宽。这也是安装对接时风管接口平直所必须的。
(4)除铁皮法兰弹簧夹(包括铁皮法兰插条)在安装对接面加密封垫外,其它多在连接完后在接缝外涂抹密封胶。