现代空调显示e3故障怎么维修?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
2018-08-30 14:01
故障代码:E3 故障内容:室内管温传感器故障 故障原因: 1、传感器插脚松脱或接触不良。 2、传感器损坏,阻值不对。 3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。上海龙凤花千坊 建议找专业维修人员检查看看。
0 评论
2018-08-30 11:41
显示E3是压缩机低压保护。 解决方法: 1,确定环境温度是否太低。 2,把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。上海龙凤花千坊 3,外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。
2018-08-30 10:29
原因: 1,老鼠把传感器线咬断可能性在百分之六十以上,特别是饭店等公共场所。 2,内机滤网脏堵,可能性一半以上。 3,内风机电容量减小导致内风机转速低。 4,内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风。上海龙凤花千坊 5,传感器阻值漂移。