室内污水管安装方法是什么?
我来帮他解答
3条回答
2018-06-13 11:08
排出管安装
(1)排出管的埋深取决于室外排水管道标高并符合设计要求,排出管与室外排水管道一般采用管顶平接,其水流转角不小于90o;若采用排出管跌水连接且跌落差大于0.3m,其水流转角不受限制。室外埋设时须保证管道有足够的覆士深度以满足防冻、防压要求。
(2)安装托、吊排出管要先搭设架子,将托架按设计坡度栽好或栽好吊卡,量准吊杆尺寸将预制好的管道托、吊牢固,横管支承件间距不大于2m。
(3)托、吊排出管在吊顶内者,在吊顶前需做闭水试验,按隐蔽工程项目办理隐检手续。
立管安装
排水管通常沿卫生间墙角设置,穿过楼板应预留孔洞。立管与墙面距离及楼板预留孔洞的尺寸,应按设计要求或有关规定预留。
2018-06-13 10:54
1、安装前认真熟悉图纸,参看士建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各管道的坐标高是否有交叉,管道排列所占的空间是否合理,有问题及时与设计和的关人员研究解决,办理变更洽商记录。
2、道断管要平齐,用专用的断管工具(剪刀、切割机)粘接前应对承插口先进入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度,试插合格后,用棉布将承口需粘接部分的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需乙丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将承口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30秒至一分钟即可粘接牢固。牢固后立即将溢处的粘接剂擦拭干净。
3、管安装时应按设计坐标、标高,现场拉线确定排水方向坡度做好托、吊架。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。干管安装完成后应作闭水试验,合格后将预留口封严和堵洞。
2018-06-10 13:41
(1)管材和管件应符合设计要求和施工规范的规定。
(2)管道穿越地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施,设置防水套管。
(3)管道应避免布置在可能受重物压坏处。
(4)排水管道的坡度应符合设计要求,正负误差不得超过设计要求的三分之一。
(5)排水管道的横管与横管的连接,应采用45度三通或45度四通和90度斜四通,也可以采用顺水三通。立管与排出和管端部的连接,宜采用二个45度弯头或弯曲半径不小于四倍管径的90度弯头。
(6)在生活污水管道的立管上,每层设置一个检查口但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置检查口。
(7)在连接2个及2个以上大便器或3个以上卫生器具的污水横管应设置清扫口。
(8)在转角小于135度的污水横管上,应设置检查口或清扫口。
(9)在污水横管的直线管段上,应按\"施工规范\"规定的距离设置检查口。
(10)埋设在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井。并底面标高应与检查口的法兰相平,井底表面应有0.05的坡度坡向检查口的法兰。
(11)埋地排水铸铁管,当设计无要求时,应刷两遍沥青防腐。
(12)排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不得大于2M,立管不得大于3M,层高小于或等于4M时,立管可安装一个固定件。
(13)暗装或埋地的排水管道,在隐蔽前必须做好灌水试验,其灌水高度应不低于底层地面高度。在满水15分钟后,再灌满延续5分钟,液面不下降为合格。雨水管道安装后应做灌水试验灌水高度必须到每根立管最上部的雨水漏斗。
(14)成品保护:安装好的地漏、大便器排水管道都在封好,防止杂物掉入管内造成堵塞或通水不畅。