应急照明设计要求有哪些?
我来帮他解答
3条回答
2018-04-25 17:28
1、应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。
2、应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s;(金融商店交易所≤1.5s):安全照明≤0.5s。
3、疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。
4、疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m)。
5、疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。
2018-04-25 14:17
应设置指示出口的部位或场所
1 建筑物内的安全出口。
2 多层、高层建筑中各楼层通向疏散楼梯间或防烟楼梯间前室的门口。
3公共建筑室内最远点至房间疏散门距离超过15m的房间出口。
4 在地面首层无障碍出口处应设置肢残人员标志,并在各层消防电梯口设置肢残人员标志。
指示出口的设置要求
1 应设置在出口门的内侧,其标志面应朝向建筑物内的疏散通道。
2 应设置在出口门的上方居中或门的旁边,底边离门框距离不大于200mm。
应设置指示疏散方向的部位或场所
1 疏散走道拐弯处。
2 地下室疏散楼梯间。
上海龙凤花千坊
3 超过20m的直行走道、超过10m的袋型走道。
相关问题
手机设计本
上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
上海龙凤花千坊免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.