pvc防静电地板工艺是什么?
我来帮他解答
3条回答
2018-04-12 15:35
安装前的准备。防静电地板安装之前,施工人员要保证地面土建以及装修施工已完毕,地面干净整洁、平整、无杂物、无灰尘;地面下铺设的电路、水路、空调等系统已经铺设;大型设备的基座固定完工,设备基座安装好,并且基座高度与地板表面高度一致。
首先,施工人员测量实际面积,根据实际环境确定防静电地板规格,如果只是为了走线方便的话,防静电地板铺设的高度可以设置为250毫米;如果要设置空调进行环境散热的话,防静电地板的尺寸要控制在400毫米
然后,拉水平线,确保防静电地板铺设在同一平面内,设定支座的网络格线,将支座高度调整到同一高度,切割周边地板。
其三,使用螺丝钉固定支座,并通过水平尺、直角尺等工具校正横梁,确保其在同一平面内,互相垂直。之后,在横梁上放置防静电地板。
其四,安装靠近边角和墙面的切割变型防静电地板,整个地板铺设大半时,使用水泡水平仪进行逐块找平,调整防静电地板高度,在铺设过程中,一定要轻拿轻放,避免划伤地板、损害边条。机房安装较重设备时,可以在防静电地板的基座下方增加支架,以防止地板发生变形。
最后,防静电地板铺设完毕应进行验收,确定地板整体牢固,人员在上面行走不会产生晃动感和架空地板的摩擦声,防静电地板的表面没有划痕、涂层没有脱落等。防静电地板要保持成一条直线,两块地板间缝隙不能超过1毫米,两块地板间的对接处高度不大于0.75毫米。
2018-04-12 13:57
1、清理地面,寻找中心线:
首先将地面渣灰清理干净,然后用量具找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。
2、铺设铜箔(或铝箔)网络:
a、在地面上按规定的尺寸粘贴铜箔条形成网状,铜箔交叉处,需用导电胶粘结,以保证铜箔间导通;
b、用兆欧表测量相邻铜箔间电阻,其阻值需小于105Ω,如有不通需找出原因从新粘贴,以保证铜箔间导通;
c、粘贴好的铜箔网络中每一百平方米至少有四点与接地线接通。
3、铺设地板:
a、用刮板先涂抹部分地面的导电胶;
b、待导电胶手感似粘非粘的情况下开始铺设地板,铺设时从中心位置开始逐块向四周展开,边贴边用橡皮锤头敲打。地板与地板间保持1.5-2.0mm的间距;
c、继续镘涂导电胶,涂满地板,直到铺完整个应施工地面
d、在铺设地板过程中,必须保证铜箔在地板下通过
e、用焊枪将焊条高温软化,将地板与地板间的间距填充起来。
f、将焊条凸出部分用美术刀切割掉,完成整个地施工面
g、施工过程,中经常用兆欧表测试地板表面对铜箔间是否导通,如有不通,需找出原因重新粘贴,以保证每块地板的对地电阻电阻在105-108Ω之间。
上海龙凤花千坊
h、地板铺设完后表面,表面必须清理干净。