上海龙凤花千坊

扫一扫,加微信
更多金币等你拿!
客服服务
设计师中心

墙体保温施工工艺是什么?

| 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2018-03-17 18:36

      墙体保温施工工艺是:
      一.材料组成
      1. 聚苯乙烯泡沫板
      规格为1200mm×600mm×50mm,平头式,阻燃型,表观密度28~35kg/m3,尺寸收缩率小于1.5%,吸水率小于1.5%。
      2. 专用聚合物粘结、面层砂浆
      厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆等于1:5,可操作时间不小于2h。
      3 固定件
      采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力标准值不小于0.6kN。
      4 耐碱玻纤网格布
      用于增强保护层抗裂及整体性;孔径4mm×4mm,宽度1000mm,每卷长度100.0m。
      5 聚乙烯泡沫塑料棒
      用于填塞膨胀缝,作为密封膏的隔离背衬材料,其直径按照缝宽的1.4 倍选用。
      二. 施工要求及条件
      1 经业主、监理、总包、外保温施工单位联合验办公楼外墙体垂直、平整度满足规范要求,门窗框安装到位,尺寸合格,办理交接单后即可进行施工。
      2 雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。
      3. 施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h 内均不得低于5℃,风力不大于5 级。
      4 施工工具
      电热丝切割器或壁纸刀(裁聚苯板及网格布用)、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用)、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致)、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)、木锉或粗砂纸(打磨用)、其他抹灰专用工具。

      0 评论

    • 2018-03-16 18:08

      一、基层墙体处理新建工程的结构墙体基面必须清理干净,外墙表面没有油、浮尘、污垢等污染物或其他妨碍粘结的材料,并检验墙面平整度和垂直度。
      二、测量放线1、根据建筑物立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗的水平线、垂直控制线及伸缩缝线、装饰线;
      三、粘贴聚苯板1、EPS聚苯板切割:尽量使用1200*600mm或900*600mm标准尺寸的聚苯板。
      四、聚苯板打磨聚苯板接缝不平处应用粗砂纸打磨平整,打磨动作宜为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子或压缩空气将碎屑清理干净。
      五、涂抹面胶浆用不锈钢抹子在EPS聚苯板表面均匀涂抹一层面积略大于一块网布的抹面胶浆,厚度约为2mm。
      六、铺压玻璃纤维网涂抹面胶浆后随即将耐碱玻纤网格布沿水平方向绷紧,用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平压入湿的抹面胶浆中;自上而下沿外墙一圈一圈铺设网布;遇到门窗洞口时,应在洞口四角沿45度方向补贴一块标准网布,以防止开裂。网格布左、右搭接宽度为150mm,上、下搭接宽度为100mm,在阳角处还需局部加铺400mm网格布一道。所有收口处的网格布必须返过阳角压实。

      0 评论

    • 2018-03-16 14:05

      外墙保温施工工艺
      一般流程是,基层处理→做灰饼(护角)→涂基层界面砂浆→抹胶粉聚苯颗粒保温砂浆(分两层)→抹第一遍抗裂砂浆→铺钉钢丝网→锚栓锚固→抹第二遍抗裂砂浆→粘结砂浆→面砖→勾缝,并按规定设置分隔缝。
      1.墙面应清理干净无油渍、浮尘等,旧墙面松动、风化部分应剔凿清除干净。墙表面凸起物≥10mm应铲平。
      2 对要求作界面处理的基层应满涂界面砂浆,用滚刷或扫帚将界面砂浆均匀涂刷。
      3 吊垂直、套方找规矩、弹厚度控制线,拉垂直、水平通线,套方作口,按厚度线用胶粉聚苯颗粒保温浆料作标准厚度灰饼冲筋。
      4、保温层加强做法
      建筑物高度>30m时,应加钉金属分层条并在保温层中加一层金属网(金属网在保温层中的位置:距基层墙面距离不宜小于30㎜,距保温层表面距离不宜大于20㎜)。具体做法是:在每个楼层处加30㎜×40㎜×0.7㎜的水平通长镀锌轻型角钢,角钢用射钉(间距50㎝)固定在墙体上。在基层墙面上每间隔50㎝钉直径5㎜的带尾孔射钉一只,用22#镀锌铅丝双股与尾孔绑紧,预留长度不小于100㎜,抹保温浆料至距设计厚度20㎜处安装钢丝网(搭接宽度不小于50㎜),用预留铅丝与钢丝网绑牢并将钢丝网压入保温浆料表层,抹最后一遍保温浆料找平并达到设计厚度。
      5、做分格线条
      1)根据建筑物立面情况,分格缝宜分层设置,分块面积单边长度应不大于15m。
      2)按设计要求在胶粉聚苯颗粒保温浆料层上弹出分格线和滴水槽的位置
      3)用壁纸刀沿弹好的分格线开出设定的凹槽。
      4)在凹槽中嵌满抗裂砂浆,将滴水槽嵌入凹槽中,与抗裂砂浆粘结牢固,用该砂浆抹平茬口。
      5) 分格缝宽度不宜小于5cm,应采用现场成型法施工。具体做法是在保温层上开好分格缝槽,尺寸比设计要求宽10mm,深5mm,嵌满抗裂砂浆,网格布应在分格缝处搭接。网格布搭接时,应用上沿网格布压下沿网格布,搭接宽度应为分格缝宽度,并检查基层空鼓情况。
      6、抹抗裂砂浆,铺贴钢丝网。钢丝网按楼层间尺寸事先裁好,抹抗裂砂浆一般分两遍完成,第一遍厚度约3~4mm,随即竖向铺贴钢丝网,用抹子将钢丝网压入砂浆,搭接宽度不应小于50mm,先压入一侧,抹抗裂砂浆,再压入另一侧,严禁干搭。钢丝网铺贴要平整无褶皱,饱满度应达到100%,随即抹第二遍找平抗裂砂浆,抹平压实,平整度要求应符合本规程的要求。
      7、塑料锚栓每平米不得少于6只,锚栓有效锚固深度不小于25mm(砌体应锚在灰缝内)。单个塑料锚栓抗拉承载力标准值不小于0.80KN。
      8、抹完抗裂砂浆后,应检查平整、垂直及阴阳角方正,对于不符合本规程要求的应进行修补。
      9、抗裂砂浆养护7天后方可进入下道工序施工。
      10、外墙面砖排板,刮柔性腻子,面砖饰面勾缝并做好养护 工作(不少于三天)。
      上海龙凤花千坊 11、高层建筑粘贴时,面砖重量≤20kg/m2,且面积≤10000mm2/块。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构建筑的施工流程?
      • 烈焰_5169 回答:1.基础施工:首先进行基础施工,包括地基处理、基础混凝土浇筑等。这一阶段需要确保基础的稳定性和承载能力。 2.钢构件加工与运输:在工厂内对钢构件进行加工制作,包括切割、焊接、矫正等工序。加工完成后,将钢构件运输至施工现场。 3.钢构件安装:在施工现场进行钢构件的安装工作,包括吊装、定位、校正等。这一阶段需要确保钢构件的
      • 钢结构工程施工 钢结构 钢结构防火涂 2个月前

    手机设计本

    上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    上海龙凤花千坊免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    ©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.