家装水电施工验收标准是什么?
我来帮他解答
3条回答
2017-11-27 11:10
A 、水工基层材料检查内容
1 、水路材料是否合格及符合要求(包括客户指定)
2 、水路排布是否合理,定位尺寸准确,右冷左热
3 、水试压是否合格
4 、水管固定是否牢固,封补平、实
5 、卫生间防水层是否破坏。如破坏,重做防水处理
6 、出水口的高度及间距是否正确及符合客户要求(电器尺寸)
7 、卫生间地平及坡度是否合理,不泛水、积水,排水畅通
8 、卫生间下柜及门套下边防水防潮处理
9 、水路与电、气路交叉时是否正确
10 、地漏定位及同边防水是否合格
11 、下水管坡度及浴缸排水是否封闭好且是硬管对准落水口
B 、收工时水路检查内容
1 、阀门安装正确,开启灵活、方便
2 、阀门及龙头接头处无渗水、漏水现象
3 、开关龙头、面盆、浴缸等洁具无污染、无破损、无划痕
4 、排水管道畅通
5 、墙面出水管的护盖严密、紧贴墙面
6 、卫生间台板边封闭是否严密、无渗水、漏水
7 、台盆与台板之间密封是否严密,台盆位置正确
C 、电路基层检查内容
1 、材料是否符合质量要求及客户要求
2 、电路排布是否合理、是否符合防火要求,空调、厨、卫专线分布
3 、线管、线盒固定是否合格,两者之间连接牢固
4 、线管之间,特别是地下部分不允许有接头
5 、强、弱电排布分路是否合理
6 、线路测试是否合格,各线之间阻值不小于 0.5 兆瓯
7 、增容后,配电箱的回路及各电器功率是否够用,各线路的线径是否符合要求
8 、线管的封补是否合格
9 、电路、水路、气路有交叉时是否合格
10 、开关、插座位置是否合理,使用是否方便、安全(柜下洗衣机)
D 、电路收工时检查内容
1 、所有线路接通、开关接触良好,工作正常
2 、灯具、电路及控制面板洁净
3 、控制面板及灯具安装牢固、方正、顶灯与顶面接触严密
4 、同一空间,控制面板、插座是否分别在同一高度;不同空间也力争同一高度
5 、开关与燃气管之间应尽量避开
6 、插座是否在左零右火上地线
7 、火线进开关、螺口灯头火线不得接外壳
上海龙凤花千坊
8 、接灯线的接头充分接触牢固、绝缘恢复好
2017-11-26 18:32
一、电路标准:
1.墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。
2.线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。
3.管线锁母:所有的线管与线管链接,中间都有锁母。
4.接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头需要打胶,这样保证线管不会松动。
二、线盒走线标准:
弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。强电与强电之间:线盒间距为5公分。强电与弱电之间:线盒间距为150—200毫米。之所以制定严格的间距要求,主要是考虑到强电与弱电会有信号干扰的问题,但只要按照标准进行施工,就会避免此类问题,为业主的日后使用提供便捷。
三。水管固定标准:
厨房和卫生间的水管,距出水口1米之内不固定,因为之后铺贴贴砖,不能保证出水口和瓷砖相平,因此水管需要瓦工去固点,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。在今后使用过程中,如有接口不严现象,水会顺着墙根往下渗,不会渗到邻居家和楼下。
四、卫生间防水工程标准:
1.基层表面平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。防水与基层必须粘贴牢固。管道根部、阴角等部位,做防水附加层,附加层导边不小于50mm。
2.地面防水应从地面延伸到墙面,高出地面300mm;门口向外及两侧各延伸300mm;防水涂料涂刷均匀、边界清晰整齐。
3.洗手盆部位涂刷高度1100mm,浴缸部位涂刷高度900mm,浴房部位涂刷高度1800mm。对于卫生间的施工要求,要更加严格一些,因为水管走线、防水都很重要。
五、厨房水电施工标准:
1.厨房水盆施工标准:水管位置距地面600毫米。
上海龙凤花千坊
2.厨房电线施工标准:以电线盒的中间线为标准,距地面1.35米。这是根据人体工程学,按1.72米为人体标准身高进行衡量,然后施工安装。厨房水电线路的施工标准,完全采用以人为本的设计,目的就是为之后业主使用的便捷性和安全性考虑。