地热进水管阀门漏水是什么原因
我来帮他解答
4条回答
2017-10-25 21:30
地热水管也是属于隐蔽工程,它维修方面相对来说也是比较麻烦的,一定要检查清楚才行的。一、查验分水器及过滤器阀门是否是三无产品,有无漏水、沙眼现象,开关是否灵活自如;二、在分水器上应标明每一组地热管所供区域的位置标识,以便于装修施工时相应处理那个部位的供热;三、关掉供热回路开关,将分水器、集水器只留一组开放,其它组处于关闭状态,然后打开集水器上的排污开关对各路逐一查验水路的流量,看是否有堵塞现象;四、查验地热管有无裸露在地表面的,发现有这种情况首先查看管壁有无严重破损,如有应更换不得有接头,业主应对此处重点保护,最好用板材复盖其表面;五、如有条件可用专用仪器测量一下把地热管间距是否在20厘米,与墙面的距离也应在20厘米,这一点对于以后装修非常重要;六、作过地热的地面不能有明显的高低差,如是越层、错层房应用两组分水、集水器方能保证供暖平衡。
2017-10-25 21:28
上海龙凤花千坊地热进水管阀门漏水其实这个处理起来还是比较麻烦的,所以在安装下去以后一定要进行测试的,避免发生这些没有必要的麻烦。1、铺设地暖后,地面施工要十分小心,不可发生敲砸动作,地暖施工不得与其它工种交叉作业。2、安装地暖要做三次打压试验打压时试验压力为工作压力1.5倍,不得小于0.6Mpa。在压力下稳压1小时,若压降不大于0.05?Mpa为合格。为避免施工中误伤地暖,最好的办法是在打压试验后在施工现场留一块压力表,一旦异物伤及地暖管,压力表的压力会瞬时下降,使工人能及时发现问题。3、清洗地暖时尽量不用气泵。地暖管道有划痕时,通过高压气泵来清洗地热管道压力较大,会造成地暖管爆裂。安装地暖时,最好能安装水质过滤器,地暖的水质能得到分解,还可以过滤一些杂质,减轻地暖清洗频率。