上海龙凤花千坊

扫一扫,加微信
更多金币等你拿!
客服服务
设计师中心

地热采暖工程验收标准是什么?

| 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2017-10-25 19:40

      质量验收:1、绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。2、加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半径应符合设计要求并应可靠固定。3、加热管与分集水器的连接处应无渗漏。4、填充层内加热管(PE―X)严禁有接头,(PE―RT除外)。5、水压试验压力为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6Mpa。6、在试验压力稳定时间应不少于1小时,其压力降幅不应大于0.05Mpa。7、水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得渗漏,不得以气压试验替代水压试验。8、水压试验时,应有客户在场,合格后由客户签字验收。

      0 评论

    • 2017-10-25 19:38

      上海龙凤花千坊低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。地暖竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。

      0 评论

    • 2017-10-25 19:38

      地热采暖工程施工验收标准 施工验收:1、施工地面清洁、平整;厨房、卫生间防水处理检测,环境温度不低于5℃,施工过程严禁踩踏加热管。2、绝热层苯板的铺设应平整,苯板之间相互结合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层上方严禁铺设其他管路或线路。3、加热管的安装间距为200-220mm,管材应用地热采暖专用管,符合双方签定合同时确定的规格;若管间距加密应在施工合同中说明并加收管材成本费。4、加热管应保持平直,管间距安装误差应小于15mm,施工时应防止管道扭曲、弯曲部位应增加管卡固定,不得出现死折。弯曲半径不得小于管材直径的6倍。埋设于填充层内的加热管(PE-X)严禁有任何形式的接头。5、在分集水器附近连接处的加热管应加装柔性套管,并高于装饰层150--200mm。当管材排列较密且间距小于100mm时应加设柔性套管。6、应预留墙角、地面热胀伸缩缝,以防因加热导致热胀后致使地面起拱,损坏其他设施。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构工程造价是由哪些基本构成的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构工程的造价主要包括材料费、加工制作费、安装费以及其他相关费用。其中,材料费是构成造价的主要部分,包括钢材、连接材料、涂料等;加工制作费则涉及钢结构件的切割、焊接、矫正等工艺过程;安装费则是指将加工好的钢结构件运至现场进行安装的费用;其他相关费用包括设计费、检测费、税费等。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您
      • 工程造价 钢结构厂房造价 钢结构工程 2个月前

    手机设计本

    上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    上海龙凤花千坊免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    上海龙凤花千坊©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.