吊顶喷头怎么安装?
我来帮他解答
4条回答
2017-11-14 13:06
1、有吊顶的场所,喷淋头在吊顶下布置,根据建设物的危险等级按一定的间距等距离的布置即可。喷头采用下垂型或吊顶型。
2、在无吊顶的场所,喷头上喷。除按一定的间距布置外,还要考虑梁或其他障碍物的影响,设计规范 7.2节“喷头与障碍物的距离”中已有详细的规定。
上海龙凤花千坊
3、虽然设有吊顶,但吊顶材料采用网格或栅板类,为通透性吊顶。其中对于此条,设计规范第7.1.10条进行规定“装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下”。喷淋头应布置在顶板下,纠正了实际工程中存在的不正确作法:将喷头设置在网格的空格中,喷头的热敏元件不能及时受热动作,延误喷头在最短的时间内动作喷水,不利于初期火灾的扑救。如果将闭式喷头埋设在与通透性吊顶平齐的位置,闭式喷头将难以按时动作。通透性吊顶将对喷头的洒水分布产生不利影响,增大喷淋头强度的措施,将补偿喷水强度的受阻损失.在顶板下及通透性吊顶处同时布置喷头是提高设计标准的做法,而且效果更好,但此时在通透性吊顶处布置的喷头应加设集热挡水板。
2017-11-13 21:32
1、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,不宜小于2.4m。
2、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
3、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
4、净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头。
5、水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。