家装水电怎样验收?
我来帮他解答
3条回答
2017-11-12 13:37
1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。
2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。
3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。
4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。
5、同一室内的电源、**、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
6、卫生间插座应为防溅型。
7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。
8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。
2017-11-11 17:49
水路验收
1 、水路材料是否合格及符合要求(包括客户指定)
2 、水路排布是否合理,定位尺寸准确,右冷左热
3 、水试压是否合格
4 、水管固定是否牢固,封补平、实
5 、卫生间防水层是否破坏。如破坏,重做防水处理
6 、出水口的高度及间距是否正确及符合客户要求(电器尺寸)
7 、卫生间地平及坡度是否合理,不泛水、积水,排水畅通
8 、卫生间下柜及门套下边防水防潮处理
9 、水路与电、气路交叉时是否正确
10 、地漏定位及同边防水是否合格
11 、下水管坡度及浴缸排水是否封闭好且是硬管对准落水口
电路验收
1 、材料是否符合质量要求及客户要求
2 、电路排布是否合理、是否符合防火要求,空调、厨、卫专线分布
3 、线管、线盒固定是否合格,两者之间连接牢固
4 、线管之间,特别是地下部分不允许有接头
5 、强、弱电排布分路是否合理
6 、线路测试是否合格,各线之间阻值不小于 0.5 兆瓯
7 、增容后,配电箱的回路及各电器功率是否够用,各线路的线径是否符合要求
8 、线管的封补是否合格
9 、电路、水路、气路有交叉时是否合格
10 、开关、插座位置是否合理,使用是否方便、安全(柜下洗衣机)
希望对你有帮助。
2017-11-11 15:09
1先要看看是否出现线路接头过多及接头处理不当。如果家装中线路过长,在装修时不可避免的会产生一些接头,但由于一些施工队的电工师傅受技术水平限制,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,有可能发生断路、短路等现象,形成家庭电路安全隐患。
2看看是否出现为了降低成本而偷工减料,做隐蔽处理的线路没有套管或者为了省事期间各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,这样就容易使电视、电话的接收受到干扰,电视不清晰,电话通话质量造成影响。
3看看是否做好的电线因为装修又遭到破坏。在装修中有些如墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线等,都是产生危险的原因,可能产生触电或者火灾,提起火灾还需要大家注意是否存在配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,从而产生超负荷的现象。