剪力墙开槽规范有哪些?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
2017-11-11 15:27
墙上开槽:为减小开槽导致墙体结构安全的破坏程度,必须采用专用开槽机。开槽尺寸要求:宽度比管的外径大10mm左右,槽深不小于管外径加15mm.墙面水平开槽的长度不得大于80cm,以免破坏墙体结构安全。 管路放入槽后,每隔0.5m左右须用铁钉固定,不得松脱。管道固定好后用水泥砂浆先暂时修补(砂浆强度等级不低于M10),再交付由土建统一面层抹灰做面层处理:采用10mm*10mm0.5-0.8钢丝网。上海龙凤花千坊 挂网,超过管道2边不小于10cm.保护面层不小于15mm.
1 评论
2017-11-11 17:34
剪力墙一般情况下不可以开横槽,因为容易破坏钢筋,使建筑承重结构受损,危及居住人员的安全。剪力墙开横槽非开不可的情况下需要控制深度,墙身的混凝土保护层厚度为2cm,外墙粉刷厚度也是2cm,而且水平钢筋在竖向钢筋外侧,也就是说竖向钢筋边缘距离墙壁边缘超过5cm。理论上3cm多的开槽是切不到钢筋的。希望我的回答对你有用哦。
0 评论
2017-11-10 14:01
首先明确一般要求预留预埋,不得随便开槽 为什么要开槽,墙厚有多少,如果切不到钢筋,问题不是很严重,切刀钢筋了,就不好了 如果必须开槽,并且槽开得比较大,切断了里面的钢筋,切断的钢筋数量比较多的话,就影响结构安全了,应该对此进行加固.当然是结构的规范,应该是剪力墙结构的把,墙里面有暗柱,管线不能够穿越,这个问题你要和结构设计师商量以下如何解决,一般电线都是竖向走墙里,横向的走地面做法层或者楼板层,横走墙体的很少哎 不是规范不允许。