庭院灯如何安装?

| 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 2019-05-03 13:59

      1、测量放样:严格按施工图纸中的标注进行定位,按驻地监理工程师交付的基准点和参考标高,用水准仪进行放样,提交驻地监理工程师检验。 2、基坑开挖:严格按设计要求的标高及几何尺寸开挖基坑,开挖后要对基底进行清理,并夯实基底。 3、基础浇筑:路灯基础事关标志的强度及稳定性,是本工程的重点,为此必须: (1)严格按设计图纸规定的材料规格和技术规范规定的扎制方法,进行基础钢筋的扎制和安装,并经驻地监理工程师校验。 (2)基础预埋件应作热浸镀锌处理。 (3)砼浇注须严格按材料配比充分搅拌均匀,按水平层次浇注,振动捣实厚度不得超过45cm,防止两层间脱开。 (4)浇注混凝土分两次进行,第一次浇注到锚板以上20cm左右,待混凝土初凝固后,去掉浮渣,对预埋螺栓进行精确校正后,再浇注剩余部分的混凝土,并保证基础法兰盘安装水平误差不大于1%。

      0 评论

    • 2017-11-07 19:44

      一、庭院灯安装施工方法
      1、测量放样:严格按施工图纸中的标注进行定位,按驻地监理工程师交付的基准点和参考标高,用水准仪进行放样,提交驻地监理工程师检验。
      2、基坑开挖:严格按设计要求的标高及几何尺寸开挖基坑,开挖后要对基底进行清理,并夯实基底。
      3、基础浇筑:路灯基础事关标志的强度及稳定性,是本工程的重点,为此必须:
      (1)严格按设计图纸规定的材料规格和技术规范规定的扎制方法,进行基础钢筋的扎制和安装,并经驻地监理工程师校验。
      (2)基础预埋件应作热浸镀锌处理。
      (3)砼浇注须严格按材料配比充分搅拌均匀,按水平层次浇注,振动捣实厚度不得超过45cm,防止两层间脱开。
      上海龙凤花千坊 (4)浇注混凝土分两次进行,第一次浇注到锚板以上20cm左右,待混凝土初凝固后,去掉浮渣,对预埋螺栓进行精确校正后,再浇注剩余部分的混凝土,并保证基础法兰盘安装水平误差不大于1%。

      0 评论

    • 2017-11-07 17:19

      1、庭院灯安装庭院灯光源宜采用小功率高显色高压钠灯、金属卤化物灯、高压汞灯和白炽灯。每套灯具的导电部分对地的绝缘电阻值应大于2MΩ。庭院灯应垂直安装,立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具应与基础固定可靠,地脚螺栓备帽应齐全。每套灯具熔断器盒内熔丝齐全,规格与灯具适配。灯具的接线盒或熔断器盒,盒盖的防水密封垫应安装完整。架空线路电杆上的路灯,应灯位正确,固定可靠,紧固件齐全、拧紧,每套灯具均应配有熔断器保护。庭院灯和杆上路灯,安有根据自然光的亮度而自动启闭的装置时,应进行调试,灯具的自动通断电源控制装置应动作准确。
      2、庭院灯的接地庭院灯的接地需严格注意。金属立柱及灯具可接近裸露导体应与PEN线连接可靠。接地线应单设干线,干线应沿庭院灯布置形成环网状,接地干线应不少于2处与接地装置引出干线连接。由接地干线再引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。灯具的接地支线不能与灯具串联连接,以防止个别灯具移位或更换使其他灯具失去接地保护作用。
      3、通电试运行灯具安装完毕后,经绝缘测试检查合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序是否对应,如发现问题应立即断电,查出原因并修复。
      希望我的回答能够帮您。

      0 评论

    • 2017-11-07 13:52

      庭院灯安装有三个步骤,第一需要对于灯具进行选择,可选的有白炽灯、钠灯和汞灯。第二接地的时候必须要让PEN线更好的连接,第三需要进行绝缘测试之后才可以通电让其运行。希望对你有帮助。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 空调安装问题
      • Vande(闻达) 回答:如果你的主机是暗藏式的天花机,是可以把主机装在隔壁房间的。 影响就是要多接两条送风管和回风管,并且风管要做好保温,避免产生结露,同时风管过墙处也要做好封堵。 好处就是减少了主机的噪音。对于睡眠质量不好的人员来说是好处多多,当然投入成本也是要增加一点,同时要做好吊顶等隐藏风管的处理。 你看回复是否令您满意,欢迎来点赞,
      • 地板问题 墙面问题 空调安装费用 3天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火涂 4个月前