上海龙凤花千坊

扫一扫,加微信
更多金币等你拿!
客服服务
设计师中心

墙体植筋规范有哪些?

| 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2017-11-04 22:35

      墙体植筋规范有:
      SG614系列图集
      06SG614-1(砌体填充墙结构构造)
      10SG614-2 砌体填充墙构造详图(二)(与主体结构柔性连接
      植入剪力墙深度按钢筋的锚固要求,遵守混凝土结构设计规范
      06SG614-1,页14,圆6的锚入250
      1、对混凝土结构砌体填充墙拉结筋优先采用预埋法留置,后植拉结筋应请具有相关资质的专业单位施工,施工前应根据砌体模数要求在需植筋部位做好标志,防止拉结筋折弯压入砖缝。
      2、专业队伍施工中,要求项目部根据施工技术控制要点(详附件)进行检查、督促,保证其植筋质量满足设计要求。植筋施工与填充墙砌筑时间应保证7天以上,且应留有的检验、检测和养护期。
      3、专业队伍完成后,要求其进行采用拉拔仪自行检测,合格后再委托第三方检测。
      4、项目部应做好墙体拉结筋的隐蔽验收记录(包括柱与墙拉结筋数量、长度、规格及设置情况)。
      上海龙凤花千坊 5、要加强对植筋工艺的严格检查,并认真执行集团公司《质量管理条例》,分公司应对所属工程的墙体拉结筋进行检查,并做好相应记录。凡在已砌筑填充墙时集团公司或分公司部位检查发现植筋不牢固,应立即停止施工,并按《质量管理条例》规定作相应处罚,直至整改完毕复验合格后方能继续施工。

      0 评论

    • 2017-11-02 17:15

      一、 植筋的施工流程
      弹线定位→钻孔→洗孔→钢筋处理→注胶→植筋→固化养护→抗拔试验→绑钢筋浇筑混凝土 。
      二、 材料要求
      1、锚固胶:
      锚固胶的性能应通过专门的试验确定。对获准使用的锚固胶,除说明书规定可以掺入定量的掺和剂外,现场施工中不宜随意添加掺料。如使用环氧基锚固胶,锚固胶的性能指标应符合《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004的规定,如是用其它品种的锚固胶,其性能应厂家通过专门的试验确定和认证。植筋用锚固胶的粘结强度设计值fbd应符合《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006的规定。
      2、钢筋:
      钢筋规格为Φ25,符号\"Φ\"表示HRB335钢筋,钢筋性能要符合规范要求,钢筋在植筋前要清除表明的铁锈。
      三、 施工操作
      1、弹线定位
      根据变更设计图纸的钢筋数量及位置,标注出植筋位置。经我质检部门验收,位置符合设计要求后才可以钻孔。
      2、钻孔
      用冲击钻钻孔,钻头直径应比钢筋直径大4~8mm左右,钢筋直径为Φ25,钻头选用φ32的合金钻头。钻孔深度不小于20d(d为钢筋直径),实际钻孔深度应取600mm,钻头始终与承台保持垂直。
      备注:按照《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006中提供的植筋基本锚固长度公式计算:锚固深度ls=434mm,小于实际钻孔深度,故实际钻孔深度符合要求。
      3、洗孔
      洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后内部会有很多灰粉、灰渣,直接影响植筋的质量,所以一定要把孔内杂物清理干净。方法是:用不掉毛的毛刷,套上加长棒,伸至孔底,来回反复抽动,把灰尘和碎渣带出,再用空压机吹出浮沉。吹完后再用脱脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔壁。但不能用水擦洗,因为用酒精或
      丙酮容易挥发,水不易挥发。再者用水后孔内不会很快干燥。洗孔完成后需要经我质检部门验收,自检合格后报监理验收,验收合格后方可注胶。
      4、钢筋处理
      钢筋锚固部分要清除表面锈迹及其他污物,一般采用角向磨光机配钢丝刷除锈,打磨至露出金属光泽为止,若钢筋锈蚀严重,要用稀盐酸浸泡除锈10-15分钟,后用石灰水中和,再用清水冲洗后擦干方可使用。
      5、注胶
      锚固胶要选用合格的植筋专用胶水,产品要有合格证明,要能够满足我项目承台植筋施工要求。注胶要从孔底开始,这样可以排出孔内的空气,为了使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液外流,孔内注胶达到孔深的1/3或计算孔内的用胶量,应扣除钢筋体积,孔内注完胶后应立即植筋。
      6、植筋
      首先将配置好的结构胶注入孔内(宜孔深的1/3或计算孔内的用胶量,应扣除钢筋体积),并将结构胶涂于钢筋锚固端(宜2-3㎜),然后缓慢将钢筋插入孔内,同时要求钢筋旋转,使结构胶从孔口溢出,排出孔内空气,钢筋外露部分长度保证工程需要。
      7、养护
      植筋施工完毕后注意保护,24小时之内严禁有任何扰动,以保证结构胶的正常固化。
      8、检测试验
      在植筋前,要对所用钢筋及植筋胶进行现场拉拔试验,以确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求。 方法是:制作与要植筋部位混凝土结构相同强调等级的混凝土试件,按植筋步骤,植入3组钢筋,待植筋胶完全固化后,进行拉拔试验。试验用专用的钢筋测力计,当加力达到Ⅱ级钢筋屈服强度时,钢筋出现颈缩现象,继而拉断,这表明钢筋和植筋胶都是合格的。

      0 评论

    • 2017-11-02 13:24

      您好,通常情况下墙体增设拉结筋是为了加强墙体的整体强度,一般设置于砖墙与砼构件交接的部位,通常情况下沿墙高500的间距每排两根,升入砖墙内1000mm,其钢筋一般采用预留或化学植筋的形似来满足要求。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构地基加固有哪些注意事项?
      • 烈焰_5169 回答:1.在进行钢结构地基基础加固时,应根据实际情况选择合适的加固方法,避免盲目施工。 2.加固施工过程中应注意安全防护措施,确保施工人员的安全。 3.加固施工完成后,应定期对加固效果进行检测和维护,确保建筑的安全稳定。 以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 地板注意事项 橱柜注意事项 地暖注意事项 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构工程造价是由哪些基本构成的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构工程的造价主要包括材料费、加工制作费、安装费以及其他相关费用。其中,材料费是构成造价的主要部分,包括钢材、连接材料、涂料等;加工制作费则涉及钢结构件的切割、焊接、矫正等工艺过程;安装费则是指将加工好的钢结构件运至现场进行安装的费用;其他相关费用包括设计费、检测费、税费等。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您
      • 工程造价 钢结构厂房造价 钢结构工程 1个月前
    • 1 回答
      • 影响钢结构楼房的因素有哪些
      • 烈焰_5169 回答:1.专业的钢结构制作公司 专业的钢结构制作公司通常具备丰富的制作经验和先进的生产设备,能够为客户提供高质量的钢结构厂房制作服务。这些公司通常拥有专业的设计师和技术人员,能够根据客户的需求进行定制设计,并严格按照国家标准和行业规范进行生产,确保产品质量和安全。 2.大型建筑公司 许多大型建筑公司也提供钢结构厂房的
      • 钢结构 钢结构防火涂 钢结构防水 1个月前