防静电活动地板到地面的高度应根据使用要求而定。 (1)仅供走线用:基本尺寸为250mm。 (2)供走线及空调风库用:基本尺寸为400mm 到天棚的高度没有要求,一般都应该超过2.8米,这样空间才不压抑。上海龙凤花千坊 希望我的回答对您有帮助,望采纳。
0 评论
2017-10-29 10:52
防静电地板安装高度选择:上海龙凤花千坊 系统由地板、横梁、支座组成。提供高承载防静电工作面和下部铺设各种线路的空间。地板上配走线盒,为各种电器设备、办公设备提供电器、数据插座、走线口。横梁和自身高度可调的支座用螺钉连接成稳固的下部支承系统,地板镶嵌如横梁围成的方格内,支架高度10、15、20、25厘米的较为常用,如:机房,电脑室,无尘车间,指挥室等,实际情况请按每个机房的要求所定。
2017-10-28 21:59
上海龙凤花千坊一般的防静电地板架空高度为10-20CM,这个高度说的是地面至板面的高度,如果是下送风,一般为30-40CM,当然还要配通风板!在中国机房设计新标准中,规定如果防静电活动地板下仅作为电缆布线使用时,活动地板的高度不宜小于200mm,而如果作为空调静压箱使用时,地板高度不宜小于350mm。在TIA-942标准中,Tier4级要求的防静电地板架空的最低高度为750mm。根据阳志装饰多年的工程经验,一般静压箱内送风风速应不大于2.5m/s为宜。