2017-10-13 13:45
1、在选择独立避雷针的装设地点时,应使避雷针及其接地装置与配电装置之间保持以下规定的距离:在地面上,由独立避雷针到配电装置的导电部分以及到变电所电气设备和构架地部分间的空间距离不应小于6m,在地下,由独立避雷针本身的接地装置与变电所接地网间最近的地中距离一般不小于3m。
2、独立避雷针的接地电阻一般不宜超过10Ω。
上海龙凤花千坊
3、为了防止雷击避雷针时,雷电波由电线传入室内,危及人身安全,所以不得在避雷针构架上架设电压线路或通信线路。装有避雷针的构架上的照明灯电源线,必须采用直埋于地下的带金属保护层的电缆或穿入金属管的导线。电缆保护层或金属管必须接地,埋地长度在10m以上,方可与配电装置的接地网连接,货与电源线、低压配电装置相连接。
2017-10-07 22:49
楼顶避雷针的安装方法:
1.避雷针制作、安装
所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。
采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm
避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。
焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:
扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。
圆钢为其直径的6倍。
圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:
a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。
b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。
c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管
d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm2、避雷针安装
将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。
2、支架安装
角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。
防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm.
支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。
支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。
支架等铁件均应做防腐处理。
埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。
3.支架安装
应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。
根据设计要求进行弹线及分档定位。
用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。
首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。
如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。
如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。
避雷针制作与安装注意的质量问题:
焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。
针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装
独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地 。