上海龙凤花千坊在中国机房设计新标准中,规定如果防静电活动地板下仅作为电缆布线使用时,活动地板的高度不宜小于200mm,而如果作为空调静压箱使用时,地板高度不宜小于350mm。在TIA-942标准中,Tier4级要求的防静电地板架空的最低高度为750mm。根据阳志装饰多年的工程经验,一般静压箱内送风风速应不大于2.5m/s为宜。
0 评论
2017-10-05 21:01
上海龙凤花千坊一般的高度是十公分、十五公分、二十公分、二十五公分、三十公分,这个高度说的是地面至板面的高度。架空防静电地板是用支架、横梁、面板组装。水平地板和面板之间就有一定的悬空空间。就可以用来下走线及送风等在计算机机房、数据机房等线路众多的机房是相当实用的。由于其良好的综合性能、因此在市场上越来越受到欢迎。
2017-10-04 14:18
一般的防静电地板高度为10-20CM(地面到板面),如果是下送风,一般为30-40CM,当然还要配通风板!该系统由地板、横梁、支座组成。提供高承载防静电工作面和下部铺设各种线路的空间。地板上配走线盒,为各种电器设备、办公设备提供电器、数据插座、走线口。横梁和自身高度可调的支座用螺钉连接成稳固的下部支承系统,地板镶嵌如横梁围成的方格内,支架高度10、15、20、25厘米的较为常用,如:机房,电脑室,无尘车间,指挥室等,实际情况请按每个机房的要求所定。