  • 超高层建筑避难层设置规定是什么?

超高层建筑避难层设置规定是什么?

| 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2017-09-25 20:40

      按照消防规范,建筑高度超过100米的超高层公共建筑每隔15层(含15层)必须设立一层避难层。一般说来,100米以上超高层自建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,一般不超过15层。避难层内必须保证没任何可燃物,同时须配备防火门、通风排烟管、消防卷盘、自动喷淋、报警器及供电时间不小于1小时的应急照明等设备。一般来说,避难层的净面积是按照每平方米疏散5人的要求来设置。避难层一般分为开放、封闭两种。
      所有100米以上超高层建筑的避难层内都应该有一段错层楼梯,将避难门与同层的消防安全通道门错开。这样的设计是为了避免火灾产生的“烟囱效应”。避难层还都有一个共同特点,只有通过各楼层的消防安全通道才能进入

      0 评论

    • 2017-09-25 20:02

      要求如下:
      1、从高层建筑的首层到第一个避难层或两个避难层之间不宜超过15层;
      2、避难层要满足人员停留的面积要求,并按4~5人/m2计算,如:平均每层常驻人口50人,15层共计750人,按人均占用面积5人/m2计算,则避难层的面积为750÷5=150m2.通向避难层的防烟楼梯间应做分隔,上下层断开或同层错位,保证人员都能经过避难层。
      3、为提高火灾延续时间内抵抗火烧能力,避难层应采用现浇钢筋混凝土楼板,且耐火极限不低于1.5h;避难层与设备层兼用时,应集中设置设备管道。
      希望对你有帮助。

      0 评论

    • 2017-09-24 19:46

      超高层建筑避难层的要求有以下几点供参考( 建筑高度超过l00m的公共建筑应设置避难层。避难层应符合下列规定):
      1、自建筑的首层至第一个避难层的高度不应大于45m两个避难层之间的高差不宜大
      于45m。
      2 通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开使人员均必须经避难层方能上下
      3 净面积应能满足设计避难人员避难的要求并宜按5.0人/m2计算
      4 避难层可兼作设备层但设备管道宜集中布置
      5 应设置消防电梯出口
      6 应设置消防专线电话、消火栓和消防软管卷盘
      7 封闭式避难层应设置独立的防烟设施
      8 应设置应急广播和应急照明且其供电时间不应小于l.0h照度不应低于10.0Lx。
      希望这些能帮到你。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 罗格朗绮蕴系列用的什么材料啊?耐用吗?
      • 艾可 回答:绮蕴系列开关和插座都是用的优质阻燃PC,长久使用不发黄。内部金属部件的话,开关用的是加厚银合金触点,导电性能up,能有效减少发热和电弧产生,延长开关的使用寿命。插座则使用了锡磷青铜插套,一体成型工艺,插头与插座之间连接更紧密,拒绝松动,能够通过上万次插拔检测,直接把耐用buff叠满了。
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 罗格朗智能家居 9天以前
    • 1 回答
      • 开关插座选什么材质的比较好?有推荐的款式吗?
      • 李安东 回答:宝子们,选开关插座记住这两个关键!第一看外壳,认准优质PC材质,阻燃效果好,环保又抗造,用十年八年都不怕变形老化,超安心!第二看金属元件,比如罗格朗绮蕴系列开关的加厚银合金,从内部减少电弧和发热,罗格朗绮蕴的插座用的也是高强度抗氧化铜件,一体成型工艺使得插头接触更紧密,安全性也是很不错的。闭眼入不踩雷!
      • 比较好的卫浴 比较好的家具 比较好的橱柜 9天以前

    手机设计本

    上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    ©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.