上海龙凤花千坊

扫一扫,加微信
更多金币等你拿!
客服服务
设计师中心

  • 有问必答
  • 建筑消防灭火器配置标准是什么?

建筑消防灭火器配置标准是什么?

| 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2017-09-07 12:29

      灭火器的配置必须是符合国家的GB50140里面的规定的,并且灭火器应该设置在人们可以一眼看到的明显的位置以及最方便取用的位置。如果灭火器设置的位置对人们的视线有干扰或者是障碍,应该在那个位置设置明显的或者是发光的标志,并且这个位置不能够影响到之后的疏散。手提式灭火器不应该放在距离地面超过1.5米的地方,并且灭火箱要进行一定的保护措施但是不能够锁上。

      0 评论

    • 2017-09-01 09:57

      消防器材的配置标准
      根据国家颁布的《建筑灭火器配置设计规范》的GB50240--2005中的规定,消防灭火器的配置标准分为火灾种的分类和灭火器的选择以及消防设施的设置。
      1.火灾种的分类:火灾种的分类需要根据火灾现场里面的物质和易燃物的特性进行分类,比如说带电的火灾的火灾种可能是充电器等;
      2.灭火器的选择:在选择灭火器的时候,应该考虑六个因素:
      (1)配置灭火器的现场的容易发生的火灾的种类;
      (2)配置灭火器的现场的发生火灾的危险程度大小;
      (3)配置灭火器的现场的灭火器的性能和通用性如何;
      (4)配置灭火器的现场的灭火器里面的灭火剂对现场物品是否有所损坏以及污损程度大小;
      (5)配置灭火器的现场的灭火器的设置地点的温度和环境如何;
      (6)配置灭火器的现场的能够使用灭火器的人员的体能如何和自我保护能力如何。

      0 评论

    • 2017-09-01 09:47

      1、不同的建筑标配都是一样的。
      2、原因:跟据2008年8月13日,中华人民共和国住房和城乡建设部第97号公告批准发布了《建筑灭火器配置验收及检查规范》,该标准为首次制定,标准号为GB50444-2008,于2008年11月1日起实施。
      3、建筑灭火器标准:
      (1)、水基型灭火器(手提式水基型灭火器、推车式水基型灭火器)
      维修期限:出厂期满3年;首次维修以后每满1年;
      报废年限:6年
      (2)、干粉灭火器(手提式(贮压式)干粉灭火器、手提式(储气瓶式)干粉灭火器、推车式(贮压式)干粉灭火器、推车式(储气瓶式)干粉灭火器)
      维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年
      报废年限:10年
      (3)、洁净气体灭火器(手提式洁净气体灭火器、推车式洁净气体灭火器)
      维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年
      报废年限:10年
      (4)、二氧化碳灭火器(手提式二氧化碳灭火器、推车式二氧化碳灭火器)
      维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年
      报废年限:12年

      0 评论