消防应急灯质量标准是什么?
我来帮他解答
3条回答
2017-08-16 23:09
消防应急灯质量标准:
一、外观质量检测
外表涂覆层无腐蚀、脱落、起泡现象、五划伤、裂痕、毛刺等机械损伤,外壳、灯罩应选用非燃烧材料制造。
检测方法:目测
二、安装牢固程度检测
安装应牢固、不要有明显松动。
检测方法:手感
三、应急照明转换功能检测
正常交流电源供电切断后,应顺利转入应急工作状态,转换时间不应大于5s,并能连续转换照明状态10次。
检测方法:模拟交流电源供电故障,观察能否顺利连续转换照明状态,且用秒表记录其转换时间。
四、应急工作时间及充、放点功能
应急工作时间应不小于30min,灯具电池放电终止电压应不低于额定电压的85%,并应有过充电、放电保护。
检测方法:转入应急状态后用秒表记录应急工作时间,用数字万用表测量工作电压。
五、应急照明灯照度
应急疏散照明灯照度不应低于0.5lx。
检测方法:在应急状态下,使应急照明灯打开20min,用照度计在通道的中心线任一点测其照度,记录其最小值。
希望我的回答能帮到你。
2017-08-16 16:23
1.消防应急灯具连续主电工作30天 /-2天(即30天左右)后,灯具会自动应急35秒左右,之后恢复到主电功能;
2.当消防应急灯具连续工作一年之后,灯具会自动应急照明,将电池里面的电量放完,然后自动恢复到充电状态(即灯具会自行对电池进行维护保养);
3.月自检应急照明时间不够30秒时,或年自检应急照明时间达不到30分钟时,灯具会报警;只有将故障排除或拔除插头的情况下,才能够阻断报警的干扰;
4.当应急灯具在每次接通市电之时,会出现自动提示声音;
5.消防应急灯具在电池坏了的情况下,会自动报警;
6.当消防应急灯具的光源损坏之时,灯具面板上的黄色指示灯会点亮并报警;
上海龙凤花千坊
7.报警频率:每分钟至少响一次,每次持续时间为1-3秒,报警声音在65分贝-85分贝之间。