35kv隔离开关安装方法是什么?

| 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 2020-02-10 15:48

      上海龙凤花千坊目前市面上10kv-35kv高压隔离开关型号-国内高压隔离开关做得比较好的有:陕西泰开高压开关制造有限公司:陕西平高智能电气有限公司。希望能帮到你。

      0 评论

    • 2017-08-06 18:25

      (1)将隔离开关按设计规格型号分组运到安装地点,并检查所有的转动部分是否涂有润滑脂,转动是否灵活,如有卡阻应进行处理。
      (2)组装时对导电部分(不包括镀银部分),先涂上一层凡士林,用沙纸或钢丝刷刷去表面的氧化层,用布擦掉油污,再涂上一层导电膏。均压环要安装正确,平正。
      (3)吊装要求吊装时隔离开关处于合闸位置(剪刀式除外)。各电压等级隔离开关吊装时应注意地刀的朝向符合设计要求,隔离开关主刀闸机构拐臂应安装在正确相上。调整三相开关主轴在一条线上,用水平尺检查底座的水平度,如不平则加垫片调整,但不得多于3片,用钢卷尺测量开距,符合规程要求:110kV及以下不应大于10mm,110kV以上不应大于20mm。相间连杆应在同一水平上。
      (4)调整主闸刀在合闸位置时处于水平状态,上、下导电管在一条线上,注意一定要使双连杆的长度相等,且主闸刀合闸到位后,主动臂在死点位置,调整限位螺钉间隙为2mm。
      (5)用手推动接地刀杆使其插入接地静触头深度符合规程要求。
      (6)传动装置的传动部分涂以润滑剂,接地刀刃转轴上的扭力弹簧或其它拉伸式弹簧调整到操作力矩最小,并加以固定,在垂直连杆上涂以黑色油漆。

      0 评论

    • 2017-08-04 12:59

      35kv隔离开关用于电压10-200kV的电力系统中,供在有电压无负载时分合电路之用,以及对被检修的高压母线断路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离之用。其中防污型的隔离开关可满足重污秽地区用户的要求,并可以有效的解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。
      隔离开关属双柱水平开启式,各单级都由基座、支柱绝缘子、出线座及触头等部分组成,两支柱绝缘瓷瓶相互平行地安装在基座两端地轴承上,且与基座垂直。主导电部分分别安装在两支柱绝缘瓷瓶上方,随支柱绝缘瓷瓶作约90°转动。
      隔离开关的每个轴承座内装有轴装配,两轴装配间通过连板、调节螺杆等连接传动。
      出线座中的紫铜编制带软连接分别紧固在导电杆和接线板上,接线板供用户连接线路之用。
      上海龙凤花千坊 中间触头部分的触指成对装配,采用自力型触指,其形式为转入式,以减少分、合闸时触头与触指间的磨损,提高使用寿命。

      0 评论

    • 2017-08-03 21:08

      35kv隔离开关安装方法
      (1)三相的基座应上下对正,即在同一水平面内——保证水平连杆在同一个平面内。
      (2)三相基座应前后平齐,即三相的从动极和主动极应分别在同一个垂直平面内——保证水平连杆在同一个平面内。
      (3)三相基座应左右平行,保证水平连杆长度配合默契。
      (4)三相瓷瓶应垂直——保证水平连杆在同一个平面内,且保证触头接触面接触良好。
      (5)操动机构输出轴与操作相操作轴同心——保证操作时所需的操作功最小。
      2.2大电流隔离开关各部分安装的要求
      (1)导电部分——接触应紧密,导电应良好,必要时清擦干净后涂凡士林或导电膏。
      (2)绝缘部分——绝缘完好,满足要求。
      (3)转动(传动)部分——润滑、灵活且无卡阻,不符合要求时涂MoS2等润滑脂。
      (4)固定部分——紧固牢固,不松动。
      2.3隔离开关安装时的注意事项
      (1)额定电流应符合设计要求。
      (2)地刀的安装方向符合要求。单接地时,分左接地和右接地,一般地刀在开关侧。
      (3)隔离开关的开口方向符合要求。当人面对隔离开关机构站立时,隔离开关的开口方向应与人的眼睛所看到的方向应一致。
      (4)隔离开关的左右触头安装位置正确。左触头(触指侧)装于主动极侧,右触头(触头侧)装于从动极侧。
      (5)隔离开关主刀的机构通常装于A相操作轴下方
      上海龙凤花千坊 (6)相间距离110kV不小于2m,35kV不小于1.2m。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 空调安装问题
      • Vande(闻达) 回答:如果你的主机是暗藏式的天花机,是可以把主机装在隔壁房间的。 影响就是要多接两条送风管和回风管,并且风管要做好保温,避免产生结露,同时风管过墙处也要做好封堵。 好处就是减少了主机的噪音。对于睡眠质量不好的人员来说是好处多多,当然投入成本也是要增加一点,同时要做好吊顶等隐藏风管的处理。 你看回复是否令您满意,欢迎来点赞,
      • 地板问题 墙面问题 空调安装费用 20天以前
    • 1 回答
      • 有用过罗格朗开关插座的吗?质量怎么样?
      • 何虎虎 回答:我家用的是这个牌子,入住也半年多了,体验下来感觉质量还是很ok的。不过开关和插座,我是分开2个系列买的,图个性价比高,也实用。插座买了它家的画采系列,大间距正五孔的设计,同时插入2个插头也ok挺方便,而且用的是优质pc和锡磷青铜载流件,材料也不错。开关呢,选了我很喜欢的罗格朗逸景plus系列,颜值是真高,面板还都是纯平设计,安上之后,墙面
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 开关插座怎么样 1个月前

    手机设计本

    上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    ©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.