电气箱安装有哪些步骤
我来帮他解答
3条回答
2017-08-02 20:23
电气箱安装步骤:
1、结构应该符合该型号产品结构的要求,产品应有固定的安装孔。
2、门应能在大于90°角内灵活转动,门在转动过程中不应损坏漆膜,不应使电器元件受到冲击,门锁上后不应有明显的晃动。检验方法:手执门锁轻轻推拉,移动量不超过2㎜。
3、门与门及门与框架之间的缝隙检验:门与门之间的缝隙均匀差小于1000㎜为1㎜,大于1000㎜为1.5㎜,门与门框之间缝隙均匀差小于1000㎜为2㎜,大于1000㎜为2.5㎜。
4、壳体焊接应牢固,焊缝应光洁均匀,不应有焊穿、裂缝、咬边、溅渣、气孔等现象,焊药皮应清除干净。
5、壳体表面处理后,漆膜表面应丰满、色彩鲜明、色泽均匀、平整光滑、用肉眼看不到刷痕、皱痕、针孔、起泡、伤痕、斑痕、手印、修整痕迹及沾附的机械杂质等缺陷。
上海龙凤花千坊
6、产品上所有电镀件的镀层(包括元器件本身的电镀件的镀层及紧固件)不得有起皮、脱落、发黑、生锈等现象。
2017-07-29 20:24
上海龙凤花千坊(1)安装前,应检查安装环境和施工条件,包括建筑及装饰工程应结束;留孔或埋件应符合设计;对温度、湿度、防尘有特殊要求的电气箱应具备设计规定的环境条件。(2)对设备进行验收检查,包括产品技术文件应齐全,设备、器材应有合格证件及铭牌;型号、规格应符合设计要求,元件应无损坏,附件、备件应齐全。若发现问题,需在安装前进行处理。(3电气箱搬运时,要保证不受振动,并需防潮,防止柜架变形和漆面受损。(4)电气箱安装采用水平仪、水平尺和线锤找平找正。成列组合的各电气箱之间采用镀锌螺栓连接电气箱、柜台单独或成列安装时,其垂直度、水平度、盘柜面不平度和盘柜间接缝的允许偏差均应符合有关规范和设计文件的要求。(5)电气箱固定时要均衡紧固,保证箱体不变形,箱门开闭灵活。(6电气箱的接地应牢固良好,基础型钢接地应牢靠。(7)对装有电子器件的电气箱、晶闸管整流柜、手车式开关柜及抽屉式配电柜,其安装应符合设计文件和有关产品技术文件的特殊规定。
2017-07-29 20:21
配电柜(箱)安装施工方法及质量要求1 所用箱(柜)必须符合设计要求,且技术文件及合格证齐全。2 配电柜安装时其垂直度、水平度、盘柜面不平度的允许偏差。3 盘柜的漆面应完整无损,盘柜接地应牢固良好。盘柜的正面及背面各电器,端子排应标明编号、名称、用途及操作位置。4 引进柜内的电缆及芯线应符合下列要求:1) 引进盘、柜的电缆应排列整齐,避免交叉并应牢固固定,不使所接的端子排受到机械应力。2) 柜内的电缆线芯,应按垂直或水平有规律的配置,不得任意歪斜3) 铠装电缆的钢带,不应进入柜内,铠装钢带切断处的端部应扎紧。5 管线进入配电柜(箱)应用开孔器开孔,并用适当的护圈进行保护。6 照明配电箱应符合下列要求:1) 导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。2)安装牢固,垂直偏差不应大于3mm,暗装时,照明配电箱四周无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。3) 箱内应分别设置零线和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接并应有编号。4) 箱内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。5) 照明配电箱上应标明用电回路名称6) 箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。7配电柜需要安装在基础型钢上,型钢可根据配电盘尺寸而定,一般型钢可选用10号槽钢制作。加工好后先进行除锈防腐,配合土建工程进行安装,埋设的基础型钢应做好良好的接地,一般用-40X4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接。柜(盘)的接地应牢固良好,每台柜(盘)从后面左下部的基础型钢侧面焊上鼻子,用不小于6mm2铜导线与柜上的接地端子连接牢固。8配电箱(柜)安装位置正确.安装牢固.暗装箱面板要安装端正,紧贴墙面。配电箱、柜的接线应正确,触点接触良好,压接牢固,回路接线正确,并标明回路。
相关问题
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
上海龙凤花千坊©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.