防震锤安装距离如何计算
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
2017-07-28 11:50
防振锤安装距离实用公式为b=0.415×10E-3×D×根号(9.81T/W)D-导线直径T-平均运行张力W-导线单位长度重力N/m35~500KV通用。 所谓防震锤的安装距离,对悬垂线夹来说,是指自线夹中心至防震锤夹板中心的距离;对耐张线夹来说,是指自线夹穿钉孔至防震锤夹板中心的距离。 防震锤的安装距离是这样确定的,即务使防震锤在任意半波长的振动下,都不进入距杆塔最近的振动波节内,防震锤工作在最小和最大振动半波长的极限值条件下,都应大致相同。
0 评论
2017-07-24 20:01
公式是S=0.98d√Tmin/W(0.75 1/1 0.125√Tmax/Tmin)×10的-3次方(米),其中,d-架空线直径(毫米);Tmax-最底温度时架空线张力(公斤);Tmin-最高温度时架空线张力(公斤);W-架空线自重(公斤/米)
架空线防震锤安装距离计算公式:B1=0.415*线径*√ ((平均运行应力*截面积)/单位重量)*1/1000B2=B1*1.75B3=B2*1.5