两相漏电保护开关怎么接线?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
2017-07-25 15:25
上海龙凤花千坊一般用红线接插座背面L接线柱,蓝线接L1接线柱就ok了单开五孔接线:红线(火线)、蓝线(零线)分别接插座接线柱L和N,黄绿双色线接插座接线柱E(保护线),然后用一根短线短接插座L接线柱和开关接线柱L。
0 评论
2017-07-25 14:32
1。电源接输入侧、负荷接输出侧。两侧均应按照L接火线,N接零线的方法接线,各接线端务必接触牢靠。 2,所接零线接经过漏电开关后,不得重复接地或接设备外露可导电部分。 3,接好线后合上开关,按试验按钮3次,应正确动作(即跳闸),才能投入试运行。 4,带负荷试验分合3次,均不能有误动作,才能正式投入使用。 5,单独安装的漏电开关应便于操作维护,一般距地面不超过1.5米。
2017-07-24 18:07
两相漏电保护器接线 1、所谓“两项电”应更正为单相交流电,简称单相电,L为火线,N表示零线。单相漏电保护开关有1P N和2P两种,其零线N的接法有所区别。 2、1P N漏电保护开关。1P表示只有一个开关触点,只能接通或断开火线L,零线N永远接通,所以不能接错。在开关上标注有N的螺丝孔接零线。 3、2P表示只有二个开关触点,可以同时接通或断开火线L和零线N。按照开关上标注的1-2、3-4两组接线定义接线,如火线1进2出、零线3进4出,或者零线1进2出、火线3进4出。