2017-07-25 16:32
如果选择分级控制,上位是剩余电流断路器,下位是几组断路器分别控制电机,可以考虑单体式剩余电流断路器,推荐型号为MOELLER的PFIM-40/4/03,其为不带过载保护功能的电磁式剩余电流断路器,40是额定工作电流,03是额定工作剩余电流。
上海龙凤花千坊
一般工业设备推荐0.1-0.3。下位控制马达的空开可以分别选择MOELLER的两个PL9-D20/3和一个PL9-D16/32,如果只要安装一组开关控制全部马达,那就要考虑带过载功能的组合式剩余电流断路器,推荐型号为:MOELLER的PBSM-40/4/03,另外还需要一个4极的断路器型号为:PL9-D40/4建议选择进口品牌的剩余电流断路器,如ABB,MOELLER,SIEMENS,国内的正泰,德力西等品牌产品,经常会有误动作,不建议选