      1、材料的验收
      1)给水PE管及管件的规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。管件应造型规矩,尺寸合格,并有出厂合格证。
      2)阀门、法兰及其它设备应具有质量合格证,且无裂纹、开关灵活严密、铸造规矩,手轮良好。
      3)管卡、油、麻、垫、生胶带等应仔细验收合格。
      2、管道安装铺设的一般规定
      1)管道不得铺设在冻土上。
      2)管道应由下游向上游依次安装,承插口连接管道的承口朝向水流方向,插口顺水流方向安装。
      3)管道穿越公路等有荷载应设套管,在套管内不得有接口,套管宜比管道外径大两号。
      4)管道安装和铺设工程中断时,应用木塞或其它盖堵将管口封闭,防止杂物进入。
      5)给水管道上所采用的阀门、管件等其压力等级不应低于管道设计工作压力,且满足管道的水压试验压力要求。
      6)在管道施工前,要掌握管线沿途的地下其它管线的布置情况。与相邻管线管线之间的水平净距不宜小于施工及维护要求的开槽宽度及设置阀门井等附属构筑物要求的宽度,饮用水管道不得敷设在排水管道和污水管道下面。
      3、管道敷设前的准备工作
      1)管道铺设应在沟底标高和管道基础检查合格后进行,在铺设管道前要对管材、管件、橡胶圈、阀门、等作一次外观检查,发现有问题的不得使用。
      2)准备好下管的机具及绳索,并进行安全检查。对于管径在150mm以上的管道可用撬压绳法下管。对捻口连接的管道要对接口采取保护措施。
      3)如需设置管道支敦的,支敦设置应已施工完毕。
      4)管道安装前应用压缩空气或其它气体吹扫管道内腔,使管道内部清洁。
      安装准备
      管道连接(粘接、胶圈连接、热熔连接、捻口连接)
      管道清理管道及附件铺设就位支敦设置
      管道防腐(保温)
      管沟验收
      管道定位试压、冲洗、消du
      4、管道的敷设
      1)管道应敷设在原状土地基上或开挖后经过回填处理达到设计要求的回填层上。对高于原状地面的填埋试管道,管底的回填处理层必须落在达到支撑能力的原状土层上。
      2)敷设管道时,可将管材沿管线方向排放在沟槽边上,依次放入沟底。为减少地沟内的操作量,热熔连接的管材在地面连接一定长度,养护合格后下管,粘接连接连接一定长度后用弹性敷管法下管;橡胶圈柔性连接宜在沟槽内连接。
      3)管道下管时,下管方法可分为人工下管和机械下管、集中下管和分散下管、单节下管和组合下管等方式。下管方法的选择可根据管径大小、管道长度和重量、管材和接口强度、沟槽和现场情况及拥有的机械设备量等条件确定。下管时应精心操作,搬运过程中应慢起轻落,对捻口连接的管道要保护。
      4)在沟槽内施工的管道连接处,便于操作要挖操作坑,其操作坑的尺寸见本标准管沟开挖。
      5)塑料管道施工中须切割时,切割面要平直。插入式接头的插口管端应削倒角,倒角坡口后管端厚度一般为管壁厚的1/3~1/2,倒角一般为15℃。完成后应将残屑清除干净,不留毛刺。
      6)采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2°
      7)管道安装完毕后应按设计要求防腐,如设计无要求参照本工艺质量标准部分防腐。
      5、阀门的安装
      1)阀门安装前应核对阀门的规格型号和检查阀门的外观质量。
      2)阀门安装前应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不应少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门试压宜在专用的试压台上进行。
      3)阀门的强度和严密性试验,应符合下列规定:阀门的强度试验压力为工称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。
      4)阀门的连接工艺参照管道的连接工艺。
      5)井室内的阀门安装距井室四周的距离符合质量标准的规定。大于DN50以上的阀门要有支托装置。
      6)阀门法兰的衬垫不得凸入管内,其外边缘接近螺栓孔为宜,不得安装双垫或偏垫。
      7)连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。
      6、管道水压试验及消du
      1)一般规定
      (1)水压试验应在回填土前进行。
      (2)对粘接连接的管道,水压试验必须在粘接连接安装24h后进行。
      (3)对捻口连接的铸铁管道,宜在不大于工作压力的条件下充分浸泡再进行试压,浸泡时间应符合下列规定:
      无水泥砂浆衬里,不少于24h;
      有水泥砂浆衬里,不少于48h。

      0 评论

    • 2017-07-17 15:23

      您好,给水排水管道基本构造要求对圆形管道的接日宜采用柔性连接;对现浇钢筋混凝土矩形管混合结构矩形管沿线应设置变形缝。对预应力混凝土圆管应施加纵向预加应其值不应低于相应环向有效预压应力的20%。等等,具体规范可以看设计规范。

      0 评论

    • 2017-07-16 23:00

      上海龙凤花千坊您好!排水管道结构设计规范,接口构造应根据管道材料、安装方法和使用要求等条件确定。钢管通常采用焊接接口。铸铁管和预应力混凝土管大多采用承插式接口。预制混凝土与钢筋混凝土圆管可采用平口、企口或承插口等形式。现场灌筑钢筋混凝土管可用橡胶或塑料止水带做接缝。接口分为刚性和柔性两类。尤其是输送油、气等高温介质的管道应设置伸缩接口或Π形膨胀弯。管道应考虑管内外介质的化学腐蚀作用而采取必要的防腐蚀措施。对输送高温介质的管道要有相应的保温措施。砖砌管道一般用水泥砂浆抹面防渗。应根据使用要求和受力条件设置各种必要的附属设施:给水管道上应设置闸门和闸门井,在有压管道上的转弯处应设置防止推力的支墩;排水管道上应设置各种用途的检查井、闸门井、跌落井和进出水口等。架空管道支承处应按伸缩要求做活动或固定支座。希望我的回答对您有帮助。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构地基加固有哪些注意事项?
      • 烈焰_5169 回答:1.在进行钢结构地基基础加固时,应根据实际情况选择合适的加固方法,避免盲目施工。 2.加固施工过程中应注意安全防护措施,确保施工人员的安全。 3.加固施工完成后,应定期对加固效果进行检测和维护,确保建筑的安全稳定。 以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 地板注意事项 橱柜注意事项 地暖注意事项 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构工程造价是由哪些基本构成的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构工程的造价主要包括材料费、加工制作费、安装费以及其他相关费用。其中,材料费是构成造价的主要部分,包括钢材、连接材料、涂料等;加工制作费则涉及钢结构件的切割、焊接、矫正等工艺过程;安装费则是指将加工好的钢结构件运至现场进行安装的费用;其他相关费用包括设计费、检测费、税费等。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您
      • 工程造价 钢结构厂房造价 钢结构工程 1个月前
    • 1 回答
      • 影响钢结构楼房的因素有哪些
      • 烈焰_5169 回答:1.专业的钢结构制作公司 专业的钢结构制作公司通常具备丰富的制作经验和先进的生产设备,能够为客户提供高质量的钢结构厂房制作服务。这些公司通常拥有专业的设计师和技术人员,能够根据客户的需求进行定制设计,并严格按照国家标准和行业规范进行生产,确保产品质量和安全。 2.大型建筑公司 许多大型建筑公司也提供钢结构厂房的
      • 钢结构 钢结构防火涂 钢结构防水 1个月前

    手机设计本

    上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    ©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.