上海龙凤花千坊根据所带的负荷,进行负荷计算。根据负荷计算的结果(计算电流),以及电线电缆的载流量表,来选择导线规格。再根据电源至负荷的距离,来验算电压降。就可以确定电源线的规格了。楼主不妨举个例子来让大家计算一下。或者看看我先前的一个回答结果吧:37KW三相电机距离800米 要选择多大的电缆?铜线、铝线如何计算?解答:首先计算电机的工作电流。根据P=根号3*U*I*COSφ取电机功率因数为0.8(一般电机功率因数都在这个左右)则:I=37/(1.732*0.38*0.8)=70.3A(这里由于功率的单位是千瓦,所以代入的电压的单位也是千伏,所以380伏=0.38千伏)根据电流选择电缆线。铜芯电缆选用16平方毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求。电压降验算:先验算铜芯电缆。ΔU%=M/CS×100%=(800*37)/(83*16)=22.3%大于5%,因此不满足电压降的要求。根据以上条件反算:S=(800*37)/(83*5)=71电缆70以上的只有95的了。因此,要满足小于5%的电压降必须选用95平方毫米的铜芯电缆。验算铝芯电缆,从上面的计算看,肯定是不满足要求了,因此我们直接反算:S=(800*37)/(50*5)=118电缆118以上的只有120了。因此,要满足小于5%的电压降必须选用120平方毫米的铝芯电缆。