| 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2017-07-12 18:49

      装设接地线的目的是要防止检修设备突然来电和感应带电。因此,所有连接在该部分上的电源线路可能送电至该处时,各侧电源进线处原则上都应装设接地线。这样做接地线虽有部分重复,但在检修处接地网电阻未知(防止偏高或不合格)的情况下,不考虑影响接地效果的诸种因素,可以普遍使用于所有电气设备上装设接地线的工作。对设备有可能产生感应电压的也应视为电源设备。

      0 评论

    • 2017-07-06 19:41

      上海龙凤花千坊在检修设备和线路时,切断电源,临时将检修的设备和线路的导电部分与大地连接起来,以防触电事故的接地。快速接地开关与检修接地开关的区别超高压输电线路的故障 90%以上是单相接地故障,而单相接地故障中约有 80%为“瞬时性”故障。在我国 330kV、500kV线路大多采用单相重合闸消除单相 接地故障,来提高系统的稳定性和供电的可靠性。单相重合闸的成功与否取决于故障点的潜供电弧能否自熄。220kV 及以下输电线路的潜供电弧均能在此时限内快速自灭,它不会妨碍单相快速自动重合闸的应用。超高压输电线路的故障 90%以上是单相接地故障,而单相接地故障中约有80%为“瞬时性”故障。在我国 330kV、500kV 线路大多采用单相重合闸消除单相接地故障,来提高系统的稳定性和供电的可靠性。单相重合闸的成功与否取决于 故障点的潜供电弧能否自熄。220kV及以下输电线路的潜供电弧均能在此时限内 快速自灭,它不会妨碍单相快速自动重合闸的应用。

      0 评论

    • 2017-07-06 19:39

      检修设备和线路时,切断电源,临时将检修的设备和线路的导电部分与大地连接起来,以防触电事故的接地。快速接地开关与检修接地开关的区别超高压输电线路的故障90%以上是单相接地故障,而单相接地故障.

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构工程造价是由哪些基本构成的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构工程的造价主要包括材料费、加工制作费、安装费以及其他相关费用。其中,材料费是构成造价的主要部分,包括钢材、连接材料、涂料等;加工制作费则涉及钢结构件的切割、焊接、矫正等工艺过程;安装费则是指将加工好的钢结构件运至现场进行安装的费用;其他相关费用包括设计费、检测费、税费等。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您