通风与空调工程施工内容有哪些?
我来帮他解答
3条回答
2017-07-12 17:03
通风与空调工程施工技术要求
1、风管系统的制作和安装要求,风管系统的施工包括风管、风管配件、风管部件、风管法兰的制作与组装;风管系统加工的中间质量检验、运输、进场验收。风管支吊架制作安装,风管主干管安装、支管安装。针对日益增多的风管材料品种和技术素质不一的劳务队伍,施工中必须按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB
50243、《通风管道施工技术规程》JGJ141及国家现行的有关强制性标准的规定,严格加以控制。
2、空调水系统管道的安装要求,空调水系统包括冷(热)水、冷却水、凝结水系统的管道及附件。镀锌钢管一般采用螺纹连接,当管径大于DN100时,可采用卡箍、法兰或焊接连接。空调用蒸汽管道的安装,应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的规定执行,与制冷机组配套的蒸汽、燃油、燃气供应系统和蓄冷系统的安装,还应符合设计文件、有关消防规范以及产品技术文件的规定。
3、通风与空调工程设备安装的要求,通风与空调工程设备安装包括通风机,空调机组,除尘器,整体式、组装式及单元式制冷设备(包括热泵),制冷附属设备以及冷(热)水、冷却水、凝结水系统的设备等,这些设备均属通用设备,施工中应按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的规定执行。设备就位前应对其基础进行验收,合格后方能安装。设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造成设备损伤。
4、风管、部件及空调设备防腐绝热施工要求,普通薄钢板在制作风管前,宜预涂防锈漆一遍,支、吊架的防腐处理应与风管或管道相一致,明装部分最后一遍色漆,宜在安装完毕后进行。世纪星介绍风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性试验合格后进行。空调水系统和制冷系统管道的绝热施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。