上海龙凤花千坊

扫一扫,加微信
更多金币等你拿!
客服服务
设计师中心

应急灯国家标准是什么?

| 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2017-07-12 10:38

      GB17945-2010新的国家标准,对消防应急灯具表面亮度和光通量(光照亮度)进行明确要求,标志灯表面亮度不应小于50cd/㎡,应急照明灯具的光照亮度不应小于50流明以下;
      上海龙凤花千坊 以前市场上使用的老国标消防应急灯具由于缺乏对亮度要求,导致大部分应急照明灯具无法满足消防要求,消防隐患时时存在;而新国标的消防应急灯具亮度比以前灯具的亮度提高了10-50倍,有效地保障消防安全的要求;

      1 评论

    • 2017-07-12 16:54

      具体如下:
      用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头
      应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。
      双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框
      上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,
      较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际
      的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。
      应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的
      安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯
      密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,
      希望可以帮到你!~

      0 评论

    • 2017-07-10 13:30

      1、根据GB17945-2011最新的消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定
      2、【系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间】
      3、《建筑设计防火规范》GB50016—2006第11.1.3消防应急照明灯具和灯光疏散指标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
      4、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)9.2.6应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于30min】;
      5、这里指的是消防应急灯应用于【建筑设计防火规范】,建筑工程设计单位参照应用的消防应急灯最小的应急时间;
      6、《建筑设计防火规范》GB50016—2006第11.3.6建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急灯具》GB17945的有关规定。
      7、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中13.8.6及表格中对消防应急灯具明确规定了应急时间,即应急照明中的疏散照明应急时间≥30min;应急照明中的备用照明则分情况≥60min(航空疏散区域避难疏散区域)≥180min(消防工作区域)。
      希望我的回答能帮到您

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    上海龙凤花千坊免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。