热力管道安装要注意些什么?

| 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2017-07-08 16:03

      管材、管件和阀门均应严格按照设计文件要求的规格、材质、等级进行选用,各种材料必须具有质量证明
      安装施工前,应对施工图纸进行审查,组织编制管道安装施工技术方案并绘制管段安装单线图
      安装施工前,应对施工人员进行施工技术交底,使施工人员熟悉掌握工程施工方法、施工程序、工艺技术措施和质量控制要求
      热力管道预制时,必须充分考虑预制管段的预留位置和预制管段的吊装措施,热力管道上放空放净开孔均应在地面预制时完成。
      管线在吊装之前应完成管托的安装及管道、管托的油漆工作,预留焊口位置不刷油
      如设计要求补偿器安装时做预拉伸(压缩)时,则预拉伸(压缩)工作必须在膨胀节两侧的固定支架施工结束后方可进行膨胀节的预拉伸(压缩)
      上海龙凤花千坊 U型或π型补偿器预拉伸(压缩)安装时,应在补偿器安装就位且最后一道焊口未焊接前测量该焊口之间的间距,作为预拉伸(压缩)的数值。

      1 评论

    • 2017-07-12 12:52

        1)为了减小管道的温度应力,管道埋土前进行预加热,加热温度一般可取其工作温度的一半,这时使管道产生热伸长,直至敷土夯实完毕,再让它降温。这时管道无法收缩就产生了冷拉应力,此拉应力也正好是管道工作热压应力之半, 这样待日后管道再升温时,此拉应力将逐步减小,待温升到复土预加热温度后,管壁拉、压应力正好完全抵消,等管道温升到工作温度时,则其热应力只有不预 热条件之半,因此这是管道工作温度较高时必须采取的安全措施。管道预热措施可在管网适应位置架一水箱将水烧热,然后用泵注入管道,并在各用热户终端临 8时接通供、回水管,使之水循环,以保证预热水温较长时间恒定;
        2)管道保温材料必须采用聚氨脂,并直接在钢管四周发泡完成,切勿采用预制瓦块式的复合保温材料,以保证整个聚氨脂保温层与钢管之间产生强大的粘结力;
      上海龙凤花千坊   3)直埋管段中一般不宜连接什么阀件,如须安装平衡阀、入户总阀等应设在 户内,如果必须在直埋管段上安装阀件,则必须附阀件紧按套管伸缩器,以便日后可以拆卸检修阀件。这时的伸缩器是不作补偿用的,故在它们两端2m深处直 埋管段上各捣制一座钢筋混凝土固定墩以防止直埋管产生伸缩位移;

      0 评论

    • 2017-07-03 19:14

      可以注意下管道的铺设模式,一般有螺旋形,迂回形,地方大用前者会比较好,地方小用后者比较好,集水器中心距离地面应不小于300mm,要注意的地方很多,你最好还是请做过的人给你做,要不效果达不到你预期就大事了,而且你选哪种地暖材料,相关的施工流程也是不一样的。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 空调安装问题
      • Vande(闻达) 回答:如果你的主机是暗藏式的天花机,是可以把主机装在隔壁房间的。 影响就是要多接两条送风管和回风管,并且风管要做好保温,避免产生结露,同时风管过墙处也要做好封堵。 好处就是减少了主机的噪音。对于睡眠质量不好的人员来说是好处多多,当然投入成本也是要增加一点,同时要做好吊顶等隐藏风管的处理。 你看回复是否令您满意,欢迎来点赞,
      • 地板问题 墙面问题 空调安装费用 1个月前