消防泵验收要求有哪些?
我来帮他解答
3条回答
2017-06-07 19:52
(1)工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。检查方法:对照图纸观察检查。(2)消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。检查方法:观察和尺量检查。(3)分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关等信号装置的功能均符合设计要求。(4)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。(5)消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.3?1.5倍。检查方法:在阀门出口用压力表检查。(6)对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应启动稳压泵。检查方法:使用压力表,观察检查。(7)消防水泵启动控制应置于自动启动档。
2017-06-07 19:52
上海龙凤花千坊消防水泵验收应符合的要求有:1、工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。2、消防水泵应采用自灌式引水可靠,并保证全部水被有效利用。3、分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关、低压压力开关、高位消防水箱消防水位等信号的功能均符合设计要求。4、打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。5、消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.45倍。6、对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应启动稳压泵。7、消防水泵启动控制应置于自动启动挡。8、采用固定和移动流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能满足设计要求。