三相漏电开关跳闸的原因有哪些?
我来帮他解答
3条回答
2017-06-08 21:01
第一种原因:因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸。
第二种原因:因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸
你可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。
第三种原因:检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。
第四种原因:如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看你的空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下你开启使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。
第五种原因:都不是以上问题的话,那就换一个同容量新空开,看是不是空开失灵或过敏造成的。
上海龙凤花千坊
如果不懂的话,还是找专业人士比较安全,毕竟电是很危险的用品。
2017-06-08 13:37
(1)漏电断路器质量有问题。
解决办法:先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理)
(2)漏电断路器接线错误。
解决办法:检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。
(3)用电设备漏电。
解决办法:此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。
(4)插座上N线、PE线接反。如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作
(5)照明回路某灯具的N线取自插座回路。
解决办法:检查时可切断插座电源(相线和N线同时切断),如果某盏白炽灯灯不亮(经检查相线有电且相线、中性线间无电压),可确定灯的N线取自插座回路,在此位置查找到中性线接入点,重新接线,便可解决问题。