    • 2017-05-30 10:33

      一、施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划表
      二、质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目标
      三、对项目重点、难点工程的理解及施工方案、工艺流程
      四、保证措施
      1.质量体系与保证措施
      2.工期保证措施
      3.人员安排与保证措施
      4.安全生产保证措施
      5.环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施
      6.支付保障措施(有关民工工资、劳务分包、材料采购、设备租赁、工程分包等的按期支付保证措施)

      0 评论

    • 2017-05-29 12:37

        1、明管配线,钢管壁厚不应小于1.0mm,装于潮湿、易腐蚀场所的明管,以及埋在混凝土内的暗管,钢管壁厚不应小于2.5mm,管壁应经过除锈和防腐处理。
        2、采用硬塑料管配线时,明敷设管壁厚不应小于2mm;暗敷设管壁厚不应小于3mm。在易燃、易爆场所,明敷设时,禁止使用硬塑料管配线。
        3、钢管或硬塑料管的管径选择,管内导线截面总和(包括绝缘层)不应超过管子有效面积的40 %,最小管径不应小于13mm。
        4、管子转角处的弯曲半径,一般不小于管子外径的6倍。敷设于混凝土内时,其弯曲半径不应小于管子外径的10倍。管子的弯曲角度不应小于90°。
      上海龙凤花千坊   5、明管采用管卡固定。钢管管卡间的距离一般不大于2.5m,当管子外径大于50mm时,管卡间的距离可不大于3.5m。硬塑料管管卡间的距离,管径在20mm以下时为1m,管径在20~40mm 时为1.5m,管径在40mm以上时为2m。

      0 评论

    • 2017-05-26 18:10

      室内照明工程施工要求,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定:
      1   一般敝开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外):
      1)室外:2.5m(室外墙上安装);
      2)厂房:2.5m;
      3)室内:2m;
      4)软吊线升降器的灯具在吊线展开后:0.8m。
      2 危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或有专用保护措施。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构工程造价是由哪些基本构成的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构工程的造价主要包括材料费、加工制作费、安装费以及其他相关费用。其中,材料费是构成造价的主要部分,包括钢材、连接材料、涂料等;加工制作费则涉及钢结构件的切割、焊接、矫正等工艺过程;安装费则是指将加工好的钢结构件运至现场进行安装的费用;其他相关费用包括设计费、检测费、税费等。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您