厨房排油烟标准是什么?

| 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2017-05-27 11:28

      你好,据了解,饮食业单位的油烟净化设施最低去除效率限值按规模分为大、中、小三级;饮食业单位的规模按基准灶头数划分,基准灶头数按灶的总发热功率或排气罩灶面投影总面积折算。每个基准灶头对应的发热功率为1.67×10J/h,对应的排气罩灶面投影面积为1.1m2。
      希望我的回答能帮助你。

      0 评论

    • 2017-05-26 18:14

      你好,一般来说5.2排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径的平直管段,5.3排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物。高度、位置等具体规定由省级环保部门制定,要高出周围半径200m范围最高建筑5m以上。

      0 评论

    • 2017-05-25 17:22

      厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。     
      按炉头的话,一般是2500~3000m³/h一个炉头计算;
      按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算
      出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。     
      利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机。     
      上海龙凤花千坊 风管的管内风速一般取10~12m/s计算。