厨房气体灭火系统原理是什么?

| 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2017-05-26 02:49

      厨房气体灭火系统的原理:气体灭火系统是和自动报警系统相连的。当自动报警系统收到二级报的时候,就会发一个信号给气体灭火系统的控制盘。气体盘收到信号后,就会发指令启动气体钢瓶顶部的启动电磁阀,电磁阀动作来开启钢瓶顶部的阀门,使钢瓶内的气体释放出来。这样来实现灭火。
      希望可以帮助到你

      1 评论

    • 2017-05-24 20:25

      厨房气体灭火系统原理:
      (1) 厨房灶台油锅发生火情时,产生的温度达到 183°C时,火灾探测器(感温元件)熔断(平时灶 台热量达不到感温元件熔断的温度不会造成误喷),使机械控制阀启动。
      (2) 灭火装置启动时燃气阀门自动关闭,停止燃气供给,并通过控制箱的微动开关把信号传输给中控室报警。
      (3) 灶台油锅上方配有特殊雾化喷嘴,灭火时喷射压力平稳,油锅燃油不产生飞溅。
      上海龙凤花千坊 希望我的回答能帮到你。

      0 评论

    • 2017-05-24 17:12

      一般每个保护区都会两路报警回路,一路烟感一路温感,报警主机手动状态时,烟、温感报警只会联动警铃动作,不会联动其它设备动作,当报警主机为自动状态时,一路报警设备报警联动警铃动作,二路报警设备报警时联动声光报警器动作,同时主机开绐延时,一般为30S(可以调节时间0S、15S、30S、60S),延时完后输出24V电压给驱动瓶电磁阀或电爆阀动作,阀被打开后,驱动瓶气体经铜管驱动气瓶阀门打开(有二个区时才会配选择阀同时打开选择阀),气瓶气体经高压软管、集流管、选择阀和管网到达保护区进行灭火,当管网有高压气体时,压力开关动作,放气指示灯点亮,提醒不能入内,另外经延时后输出的24V电压联动保护区内风机停止,各对外的风口关闭。如果选择阀未能打开,气体会经集流管上面的泄压阀进行泄压。