中央空调外机漏水都有哪些原因?
我来帮他解答
3条回答
2017-05-12 20:14
空调外机漏水--挂壁式内机安装不水平挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。空调外机漏水--室内机连接管出墙孔内低外高室内机连接管出墙孔内低外高,会造成冷凝水不能流出而滴到室外。解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低,冷凝水就会顺利排出了。空调外机漏水--室内机排水管倾斜角度过小室内机侧排水管倾斜角度过小,比如排水管过长;排水管不平整、缠绕;排水管接头松脱;排水管有异物脏堵等都会导致外机漏水。解决方法:重新调整排水管角度,比如缩短排水管长度;重新整理排水管;更换排水管;重新连接排水管接头等等。空调外机漏水--室内机镀锌板弯曲变形或脱落。空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。解决方法:a、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配 b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。空调外机漏水--室内机冷凝水经风轮吹出室内机的的冷凝水经风轮吹出,会造成出风口喷水。解决方法:设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风;或者在内机壳粘贴绒布保温层,可以防止冷凝水被风轮吹出,避免漏水。空调外机漏水--室内蒸发器结冰室内蒸发器结冰,化冰时会造成漏水。解决方法:a、系统缺氟,加氟; b、清洗风道系统; c、风速不正常,将风速调整正常。空调外机漏水--含有较多水汽的空气进入空调,冷凝形成水珠沿排水管滴下含有较多水汽的空气进入空调,冷凝形成水珠沿排水管滴下,这是一种正常现象。解决方法:做一个比外机底壳略大的接水盘,装在外机下面,连一根水管流向下水道。还有一个简单实用的小方法,在雨篷上垫一块海绵。这样空调水滴到雨篷上,就不会再有噪音了。