志高空调显示e3故障代码该如何处理?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
2017-05-11 21:27
上海龙凤花千坊志高空调显示E3是室温、管温传感器故障警示代码。出现此故障可能的原因有:1、传感器自身阻值偏移、短路、开路;2、传感器插线端子与线路板接触不良、松动;3、传感器本身没故障,线路板自身问题检测错误。解决方法:1、采用万用表检测传感器阻值,如阻值不对则更换传感器(注意:有时在常温下测量传感器阻值正常,而在低温时阻值偏移);2、检查插线端子有没松动或接触不良将其插紧;3、如以上两点均没问题则更换线路板(内主板)。
2 评论
2017-05-11 21:30
出现此故障可能的原因有:1,传感器自身阻值偏移,短路,开路;2,传感器插线端子与线路板接触不良,松动;3,传感器本身没故障,线路板自身问题检测错误.解决方法:1,采用万用表检测传感器阻值,如阻值不对则更换传感器(注意:有时在常温下测量传感器阻值正常,而在低温时阻值偏移);2,检查插线端子有没松动或接触不良将其插紧;3,如以上两点均没问题则更换线路板(内主板).
0 评论
志高空调故障代码E3表示室内管温传感器故障。故障原因:1、传感器插脚松脱或接触不良。2、传感器损坏,阻值不对。3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。自己处理需至电子材料行购买相同的更换。