上海龙凤花千坊

扫一扫,加微信
更多金币等你拿!
客服服务
设计师中心

家装水管试压时间一般多久?

| 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2017-05-11 20:02

      P-R标准的静态压力实验是:环境温度20℃的状态下,压力为16Mpa,时间是一个小时,管道没有破裂与渗漏才符合标准。
      好的合格的PP-R管道在通常的试验状况下不可能爆破,因为我们一般的试验机器没有办法达到合格检验的压力标准。
      在建筑工程中合格的现场抽查检验的管道都要达到上面的标准的,何况家庭装潢

      0 评论

    • 2017-05-11 16:41

      家庭装修水管试压需要30分钟;
      室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。   你说的情况算是正常,一般是压力表或是手压泵本身的问题,如果是管道渗漏,压力会降得很快,可以很清楚地看到压力表变化的幅度。

      0 评论

    • 2017-05-10 22:23

      上海龙凤花千坊家装水管试压时间一般来说30分钟以上为好,试压的压力0.7至0.8mpa比较合适,试压前应关闭水表后阀门,进行室内管路系统打压。将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。