上海龙凤花千坊

扫一扫,加微信
更多金币等你拿!
客服服务
设计师中心

变电站围栏有什么要求?

| 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2017-05-11 16:43

      1 设计要求   
      (1)电抗器围栏高度、立柱间距、安装位置按设计图纸确定,加工前应根据实际的电抗器尺寸,核实围栏外接地体至电抗器接线端子的安全距离是否满足要求。   
      (2)电抗器围栏与基础连接采用插入式的连接方式,故围栏基础外露部分采用清水混凝土施工工艺,一次浇注成型,不得抹灰装饰,要求与防火墙、构支架保护帽等相同。 (3)基础可采用现浇或预制后埋设的方式,围栏内设置150mm厚C20素混凝土地面,标高平场地,按0.3%坡度坡向围栏外;为防止积水腐蚀立柱柱脚,立柱基础高出素混凝土地面100mm。   
      (4)材料要求: 第一,围栏立柱采用L45×5角钢制作,采用热镀锌防腐;
      第二,围栏采用成品Φ4钢丝网制作,钢丝网的网孔不大于3cm×3cm;   
      第三,围栏和立柱之间采用M8不锈钢螺栓连接,为使围栏不形成环形通路,连接螺栓除配一平垫,另配一环氧树脂垫片。   
      (5)质量要求:各杆件下料长度允许偏差≤1mm、平整度偏差≤2mm。

      0 评论

    • 2017-05-11 12:10

      变电站检修安全防护围栏长为1.5m,高为1.2m。
      支架为直径为50mm的不锈钢管,不锈钢管的厚度为0.8mm。
      底座直径330mm上方为不锈钢包边,底座内部为铸铁,起到固定作用。安全稳固, 使用方便。

      0 评论

    • 2017-05-10 21:30

      1.围栏立杆应采用绝缘圆管或方管,离地高度为1000~1200mm,埋深为200~300mm,立杆表面应涂有红白相间反光漆。 2.围栏预埋件应采用水泥预制件或金属材质,与立杆相配套。    
      上海龙凤花千坊 3.围栏护栏带宜采用涤纶布料,布带宽50mm,布带两面均应采用红色,一面印有“止步,高压危险”字样,另一面印有规范的国网公司标志。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。