建筑接地线方法是什么?
我来帮他解答
3条回答
2017-05-11 12:47
(一)垂直接地极的材质为角钢、钢管或圆钢。角钢厚度不应小于 4 mm ,钢管壁厚不应小于 3.5 mm , 圆钢直径不应小于 18 mm 。 垂直接地极的长度宜为 2500mm 。
水平接地线的材质为扁钢或圆钢。扁钢截面不应小于 100 m m 2,其厚度不应小于 4 mm ,圆钢直径不应小于 10 mm 。 水平接地线的 长度为 10m 。
在腐蚀性较强的土壤中,应对垂直接地极和水平接地线采取热镀锌等防腐措施或加大其截面。(石家庄科锐电气有限责任公司)
(二)垂直接地极的间距宜为 5m 。
(三)水平接地线在土壤中的埋设深度不应小于 0.8m。接地装置应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方
(四)在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置的接地电阻宜采用下列方法:
1 、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度。
2 、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。
3 、采用降阻剂。
4 、换土。
(五)防直击雷的接地体距建筑物出入口或人行道不应小于 3m 。当小于3m 时应采取下列措施之一:(石家庄科锐电气有限责任公司)
1 、水平接地线局部深埋不应小于 1m ;
2 、水平接地线局部应包绝缘物,可采用 50 — 80 mm厚的沥青层;
上海龙凤花千坊
3 、采用沥青碎石地面或在接地装置上面敷设 50 — 80 mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体 2m 。
2017-05-11 01:54
接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。
建筑接地线可以这样测量:
1、拆开接地干线与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点
2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离接地体20m远
3、把摇表置于接地体近旁平整的地方,然后进行接线
(1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E(2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C(3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒
4、根据被测接地体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)。
5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数,即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6,粗调的电阻定位倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω。
6、为了保证所测接地电阻值的可靠,应改变方位重新进行复测。取几次测得值的平均值作为接地体的接地电阻。