消防管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉,其端头要进行倒角处理。 支架上焊缝要饱满且无夹渣,除埋入砼中的部分外,应及时刷防锈漆做好防护处理。 支架安装时,成排支架一定要先放线后安装,并确保同层支架高度一致。立管支架一般要求以1.5~1.8m为宜。层高5m以上,平均设置两个管卡。
0 评论
2017-05-09 15:11
这个在消火栓管道,喷淋管道,定额中都例名按KG计算上海龙凤花千坊 喷淋的支架量和消火栓的支架量算法是不是不一样的喷淋管道支架真正算起来也不是太麻烦,相信大家手中都有支架间距规范以及支架制作图集吧,总管按照支架间距来,转角和中间按照规范加上适量固定支架,其余按照“相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m”你基本上可以点一个喷淋头用一个支架(不过分清用于被吊的管道管径,便于计算),管道尽头算一个固定支架,最后按图集计算就行了。
2017-05-09 13:08
最简单的方法就是把管长除以5,然后得到支架个数,一般一个支架用角钢2米(如门型支架)然后乘以单位米角钢重量(如L40*4,1米=2.422KG),这样就可以得到所有支架的重量kg,这只是估算法,具体的要看设计要求和施工规范,这需要自己去查找!