  • 带漏电保护的空气开关怎么接线?

带漏电保护的空气开关怎么接线?

| 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2017-04-18 22:43

      上海龙凤花千坊带漏电保护的空气开关是最简单的开关了,普通家用2P的,上面两个端子接进线,下面的端子就出现,普通空开不用区分火线零线,希望我的回答对您有帮助。

      0 评论

    • 2017-04-18 18:09

      正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护。

      0 评论

    • 2017-04-18 15:36

        单控单开开关(就是 一个翘板的开关,控制一个支路)接线法:

        单开接线最简单,一般建筑施工过程中线已穿好,一般用红线接插座背面L接线柱,蓝线接L1接线柱就ok了单开五孔接线:红线(火线)、蓝线(零线)分别接插座接线柱L和N,黄绿双色线接插座接线柱E(保护线),然后用一根短线短接插座L接线柱和开关接线柱L,另外一根从灯泡引下来的线接到开关接线柱L1上就好了。单开三孔接线:和步骤2接法一致,只不过单开五孔相对于单开三孔比较,区别在于,单开五孔内部已经将插座的两个(L)火线接线柱和(N)零线接线柱已经短接,不需要我们亲自短接,不过值得说明的是,有些要求不高的建筑在布线时并没有穿保护线(黄绿相间),那样的话插座接线柱E就不用接线开关控制多用插座接线图:多用插座,即可插三角座 ,又可插双脚座,开关控制多用插座的特点是插座受开关控制

        希望以上资料能帮助到你。望采纳

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 有用过罗格朗开关插座的吗?质量怎么样?
      • 何虎虎 回答:我家用的是这个牌子,入住也半年多了,体验下来感觉质量还是很ok的。不过开关和插座,我是分开2个系列买的,图个性价比高,也实用。插座买了它家的画采系列,大间距正五孔的设计,同时插入2个插头也ok挺方便,而且用的是优质pc和锡磷青铜载流件,材料也不错。开关呢,选了我很喜欢的罗格朗逸景plus系列,颜值是真高,面板还都是纯平设计,安上之后,墙面
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 开关插座怎么样 1个月前