    • 2017-03-25 20:58

      这个是外墙的变形缝,和施工缝不是一个概念,施工缝是指浇筑混凝土一次性无法浇注完时,分几次浇注,不同时间浇注相交处的一个结合面,不是一个实实在在的缝。
      而变形缝是抗伸缩抗沉降及防震的。尺寸你可以见详图,多少长度设置一般五六十米,具体有规范。
      希望对你有帮助。

      0 评论

    • 2017-03-25 16:17

      上海龙凤花千坊你好,混凝土施工缝不应随意留置,其位置应事先在施工技术方案中确定。确定施工缝位置的原则为:尽可能留置在受剪力较小的部位;留置部位应便于施工。承受动力作用的设备基础,原则上不应留置施工缝;当必须留置时,应符合设计要求并按施工技术方案执行。希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!

      0 评论

    • 2017-03-23 07:24

      施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定:柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。
      (1)施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
      (2)和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。
      (3)对于单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。
      (4)有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3的范围内。
      (5)墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处。
      (6)楼梯上的施工缝应留在楼梯上三步的位置,并垂直于踏步板。
      (7)水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm的竖壁上。
      (8)双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。