新国标应急灯执行标准是什么?

| 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2017-03-10 14:57

      1.消防应急灯具连续主电工作30天 /-2天(即30天左右)后,灯具会自动应急35秒左右,之后恢复到主电功能;
      2.当消防应急灯具连续工作一年之后,灯具会自动应急照明,将电池里面的电量放完,然后自动恢复到充电状态(即灯具会自行对电池进行维护保养);
      3.月自检应急照明时间不够30秒时,或年自检应急照明时间达不到30分钟时,灯具会报警;只有将故障排除或拔除插头的情况下,才能够阻断报警的干扰;
      4.当应急灯具在每次接通市电之时,会出现自动提示声音;
      5.消防应急灯具在电池坏了的情况下,会自动报警;
      6.当消防应急灯具的光源损坏之时,灯具面板上的黄色指示灯会点亮并报警;
      上海龙凤花千坊 7.报警频率:每分钟至少响一次,每次持续时间为1-3秒,报警声音在65分贝 -85分贝之间;

      0 评论

    • 2017-03-10 13:01

      1、灯具的应急转换时间短。国家标准要求消防应急灯具的应急转换时间应不大于5秒以避免因停电造成建筑物内人员的恐慌(劳士消防应急灯系列产品的应急转换时间都是小于1秒的);

      2、消防应急灯的实际应急时间应该足够长。很多行业标准都有要求应急时间大于30分钟以上的,国家标准要求一般场所消防灯具的应急时间不应小于90分钟,确保建筑物内的人员有足够的时间撤离(劳士应急灯所有的型号应急时间都是大于90分钟以上的,符合国家标准);

      上海龙凤花千坊 3、保障应急灯具有足够的照度。一般要求消防应急照明灯的照度能够达到正常照明水平的10%左右且不低于10LX;让建筑物内部的人员能够清晰地看清及绕过障碍物选择正确的逃生疏散路线,以最快的速度撤离危险区域;

      0 评论

    • 2017-03-10 12:51

      1.应急灯应具有自检功能和故障报警。
      2.消防应急标志灯表面亮度不应小于50cd/㎡,照明应急灯具的光通量不应小于50Lm。
      3.消防应急灯不能采用阻容降压方式。
      4.消防应急灯具的电气间隙应大于1.7mm。
      上海龙凤花千坊 5.地埋灯使用防护等级为IP65。