      现代建筑电气安装规范:
      1、三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
      2、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。
      3、 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于 750V,且电线必须穿于钢导管内。
      4、电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和搜索积水。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。

      0 评论

    • 2017-02-26 11:58

      民用建筑电气设计规范。高层民用建筑设计防火规范。工业与民用配电手册,火灾自动报警系统设计规范。建筑电气工程施工质量验收规范。
      上海龙凤花千坊 新规范将适用范围的电压等级从“10kV及以下”修改为“35kV及以下”,因为近几年建筑工程用电量的不断上升,35kv电压等级的变配电设备普遍使用,所以要修改的。

      0 评论

    • 2017-02-25 21:59

        (1)被安装的设备、器具和材料,其规格、型号和性能,必须符合施工设计图纸要求,在安装就位前要认真检查核对。

        (2)设备、器具的安装位置应符合设计图纸的要求。

        (3)布线系统敷设与建筑物、构筑物的土建施工关系密切,布线系统的敷设方式、敷设部位、敷设路径应符合设计图纸要求,固定的方法和各类具体固定用器材及其位置应符合相关规范的规定。

        (4)导电连接包括电线、电缆、母线本体的连接,以及其与设备、器具问的连接。世纪星工程师告诉你连接的质量判定方法是:带有接头或接点的导体电阻值必须等于或小于不带接头或接点的同样长度的导体电阻值。对有绝缘层的导体连接后应恢复绝缘护层。其绝缘强度应不低于原来的绝缘强度。参考一下,希望可以采纳。