住宅应急照明设计规范有哪些?
我来帮他解答
3条回答
2017-02-25 12:36
一、哪些地方需要安装应急灯
《建筑设计防火规范》 :除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;
4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5 公共建筑中的疏散走道。
二、应急灯质量应达到的主要标准
1、应急照明时间要连续达到90分钟。
2、必须设置故障指示灯或者设置故障报警装置。
3、灯的外壳必须是不燃材料或者采用氧脂数大于等于32的阻燃材料。
4、应急灯禁止使用铅酸电池。
5、具备一定的抗震性能
三、鉴别应急灯质量达标的基本方法:
一看:看外壳是塑料的还是金属的,如果是塑料外壳就有可能达不到耐火等级,尤其是白色的塑料外壳,更可能没有经过防火阻燃处理。
二找:找故障灯,达标的应急灯必须设置故障灯,如果没有,证明就是于不合格产品。
三烧:用打火机一点就燃的塑料外壳,是绝对达不到耐火等级的。
上海龙凤花千坊
四掂:如果应急灯过重,或者应急灯一端轻,一端重,可能应急灯采用的是国禁止的铅酸电池。
2017-02-25 11:26
一, 供配电系统设计应符合下列要求:
1 住宅小区的10kV供电系统宜采用环网方式。
2 住宅小区的220/380V配电系统,宜采用放射式、树干式、或是二者相结合的方式。
3 住宅小区供电系统宜留有发展的备用回路。
4 住宅小区内重要的集中负荷宜由变电所设专线供电。
5 住宅供电系统的设计,应采用TT、TN-S、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结。
6 每幢住宅的总电源进线断路器,应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功能。
二,剩余电流动作值的选择应符合下列要求:
1,当住宅的电源总进线断路器整定值不大于250A时,断路器的剩余电流动作值宜为300mA。
2,当住宅的电源总进线断路器整定值为250~400A时,断路器的剩余电流动作值宜为500mA。
3,当住宅的电源总进线断路器整定值大于400A时,宜在总配电柜的出线回路上分别装设若干组具有剩余电流
4,消防设备供电回路的剩余电流动作保护装置不应作用于切断电源,只应作用于报警。
5,电源总进线处的剩余电流动作保护装置的报警除在配电柜上有显示外,还宜在小区值班室设声光报警。
6,单元(层)应设电源检修断路器一个。
7,只有单相用电设备的用户,其计算负荷电流小于等于40A时应单相供电;计算负荷电流大于40A 时应三相供电。
8, 当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极;当采用三相供电时,进户的微型断路器应采用三极。且应设置自复式过、欠电压保护器。
9, 电度表容量应按用电负荷标准选择。电度表宜选用带有远传通信功能接口的产品。
10,电度表应按当地供电部门有关规定安装。当采用自动抄收数据远传的电度表时,安装位置可由工程设计决定。
11,电度表后宜装设断路器。
相关问题
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
上海龙凤花千坊©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.