室内消火栓给水管道怎么设置?
我来帮他解答
3条回答
2017-01-04 17:45
室内消火栓给水管道做到以下几点就是最安全最合理的:
1,管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或穿楼时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其他金属管道平行敷设时,净距离不宜小于100mm。且聚丙烯管宜在金属管道的内侧。
2,室内明装管道在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或预埋套管。
3,管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水设施。
4,埋地管道回填时,管周回填土不得夹杂坚硬物,应先用沙土回填至管顶上侧300mm处,经夯实后方可回填原土。
5,管道在穿越基础墙时,应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度不应小于100mm。
希望帮助到你
2017-01-06 20:39
室内给水管道施工工艺如下:
(一)、工艺流程
安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗→防腐(保温)→调试
(二)、安装准备
1、认真熟悉图纸(包括管道图、相关设备图以及建筑、装修图),核对各种管道的坐标标高是否有交叉,管道的排列间距是否合理,有问题及时与设计人员研究解决,并办好联系单手续。
2、根据图纸管道走向,划出需进行套管预埋,埋铁的位置,并配合土建进行托架、套管预埋、孔洞预留,预埋时要核对位置、标高,土建浇注混凝土后再次复核,以防楼板浇注时套管及预留孔洞发生松动偏位。
3、测绘安装现场,根据土建的给定标高,测绘管道的走向、标高、坡度等,并标注管径、阀门等位置,画出测绘草图。
4、根据预算采购材料设备,并根据测绘划图对管件、卡架进行预制。
(三)、管道的预制、加工、安装要求薄壁不锈钢管:本工程的给水管采用薄壁不锈钢管环形卡压式连接。管道的材质与厚度应符合国家标准
1. 工艺流程:不锈钢管道卡压式管件端口部分有环状U型槽,内装有O型密封圈。安装时,用专用卡压工具使U型槽凸部缩径,且薄壁不锈钢管水管、管件承插部位卡环形。施工工艺:安装准备→环形卡压式连接→管道试验→质量检查→成品保护
2安装准备
2.1用专用划线器在管子端部画标记线一周,以确认管子的插入长度。避免脱出而造成实际插入长度不足后引起漏水。
2.2水管切断后不允许有外翻毛刺,以避免安装时水管插入管件刮伤橡胶密封圈,造成卡压后漏水。
2.3水管插入管件前必须确定水管插入长度并划线作好标记,并确认O型密封圈已安装的正确位置上。
2.4如水管插入管件过紧,不得使用油脂类润滑,以免油脂使橡胶密封圈变形,造成卡压失效而漏水(可用清洁水润滑)。
2.5将管子垂直插入卡压式管件中,不得歪斜,以免O型密封圈割伤或脱落造成漏水。插入后,立即确认管子上所画标记线距端部的距离,公称直径15~25mm时为3mm;公称直径32~65mm时为5mm。
相关问题
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
上海龙凤花千坊免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.