剪力墙裂缝加固方法是怎样的

| 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2016-12-21 21:12

      提高墙体的强度和刚度是防止墙体开裂的有效措施,可适当增加墙体厚度和配筋率,由于墙体裂缝是竖向产生,合理利用横向分布筋;合理调整建筑物“重心”和“形心”的位置,尽量让其重合,减少偏心倾斜。基础设计应与上部结构荷载相协调,确保建筑物均匀沉降;墙体筋设计应采用细径密排,最好采用双层双向钢筋,角部设置放射筋,预留洞口等薄弱部位应设置加强筋。水、电管线避免重叠交叉。住宅楼板的配筋应尽可能细而密,分布筋间距应适当加密,对单块面积过大或厚度大的板以及房屋端部角“L”墙处的楼板(包括客楼板、屋面板),建议按双层双向配筋,还可以增设放射筋,增加板厚等措施。

      0 评论

    • 2016-12-21 18:51

      如果墙加厚的话,应该得一直向下加厚到基础了采用托换体系,把不合格的剪力墙凿除,重新浇筑砼。
      上海龙凤花千坊 剪力墙加固,必须找有相应资质的加固公司,到施工现场实地检查工程部位,依据工程实际出现的问题,做出加固专项方案,进行加固。不得私自处理。一般常见方案有,碳纤维加固,外粘钢板加固,注浆加固等方法。

      0 评论

    • 2016-12-21 17:08

      剪力墙裂缝修补加固施工方案 
      一. 工程概况:世纪文华酒店胶州基地地下一层剪力墙出现纵向贯通裂缝,裂缝宽度为0.2-0.4mm不等,长度约为2米,实地勘察肉眼所见贯通裂缝为20条,需进行加固补强施工,保证整体结构安全。
      二. 加固方法: 
      1、贯通裂缝内外两侧环氧封边胶同时封闭,间距300mm设注胶嘴,采用高流动性环氧结构胶,使用专用注胶器缓慢注入渗透,保证裂缝位置充实。 
      2、环氧结构胶封闭后,打磨平整施工面层粘贴碳纤维布,剪力墙内侧200mm宽幅碳纤维布沿贯通裂缝方向粘贴,间距500mm设100mm宽度压条一道剪力墙外侧200mm宽幅碳纤维布沿贯通裂缝方向双层粘贴,间距500mm设100mm宽度压条一道双层粘贴。 
      200mm宽幅碳纤维布长度为2000mm, 压条长度为800mm.,碳纤维布表面覆盖环氧结构胶沾沙保护层。 
      三. 加固材料 
      1、环氧结构胶:高流动性A级胶,上海优士康.环氧裂缝修补胶。 
      2、碳纤维布:日本帝人300克/m2碳维纤布(0.167mm厚1级碳纤维布)。 
      上海龙凤花千坊 3、碳纤维粘贴结构胶:A级碳纤维环氧结构胶,武汉理工大学武大巨成碳纤维粘贴环氧结构胶。

      0 评论